请教高手,高压有载调压
变压器
可以自控频繁的调整
电压
吗?它的调节响应时...
答:
高压有载调压
变压器
可以自控调整
电压
,是不是频繁动作要取决于高压侧电压是不是频繁变化。当电压变化达到调整要求(可以自已设定)时,它的响应时间(即延时时间)可以从20 S到150 S可调,开关完成
一次
动作需要的时间大概在5 S左右。
1000KV
变压器
低压侧
电压
低,高压
调档
该是1档还是3档
答:
老兄你的
变压器电压
也太高了,1000KV?不会是10KV吧?低压侧电压低,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档
电压
。第一档比额定电压高5%,第二档为额定电压,第三档比额定电压少5%。
变压器调档
原理是变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变,稳定变压器低压侧的电压。使用变压器注意事项:1、变压器不要过载运行 变压器在使用过程中,应注意控制在承载范围内。如果...
变压器
的变比是否可以通过改变
一次
侧的
电压
得到?
答:
变压器
的
电压
变比就是匝数比,必须通过改变匝数才能改变,如果是要降低次级电压,增加初级线圈是可以的,初级线圈增加变比增加,次级电压减小,但次级电流不能增加,因此变压器的容量减小了。而初级圈数一般是不允许减小的,虽然减小初级线圈可减小变比,提高次级电压,但:一是不方便减小,二是若减小,初级的...
...kv的三相
变压器
分接开关在一档10.5kv,当
一次电压
为10.3kv时其二次...
答:
1、这类
变压器
高压分接开关的调压一般是是±5%的,也就是三档调压级数。即10500 、10000 、 9500伏三档。2、实际
电压
就是电网电压,则变压器分接开关应该在+5%的那档。如是10.3千伏,则有2种可能:放在10500档时:低压电压是392伏 放在10000档时:低压电压是412伏 ...
变压器
的次级为什么会圈数越
多电压
越高
答:
变压器
的原理是电磁感应,交变电流在初级绕组产生磁力线通过铁芯交联到次级,将次级绕组感应出电压。变压器的初级、次级绕组圈数和电压关系是N1比N2=V1比V2。所以次级圈数越
多电压
越高。
低压用户
电压
高,
变压器
如何
调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的
电压
等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档
电压
。的各个抽头的功率是不一样的,最高
电压
抽头端能够输出此变压器标称功率,比如一个200VA隔离变压器,输入电压是AC380V,输出电压端是多抽头结构,分别有36V、24V、12V、6.3V。那么,单抽头使用,36V抽头可以输出200VA功率。24V抽头可以输出133.3VA功率,12V抽头可以输出66.7VA功率,6.3V...
对
变压器
懂的哥们请教一下,为什么有的变压器的
一次
侧通过改变接线方式可 ...
答:
根据国家规定,三相
变压器
的连接方式一般是YD、DY、YY带中线,所以如果变压器的副边是星型连接,原边可以接成星型(10kV)或三角形(6kV),他们之间正好是根号3倍的关系,如果变压器的副边是三角型连接,那么原边只能接成星型连接,此时原边额定
电压
是固定的。单相变压器的原副边额定电压也是固定的!