对
变压器
懂的哥们请教一下,为什么有的变压器的
一次
侧通过改变接线方式可 ...
答:
根据国家规定,三相
变压器
的连接方式一般是YD、DY、YY带中线,所以如果变压器的副边是星型连接,原边可以接成星型(10kV)或三角形(6kV),他们之间正好是根号3倍的关系,如果变压器的副边是三角型连接,那么原边只能接成星型连接,此时原边额定
电压
是固定的。单相变压器的原副边额定电压也是固定的!
630电力
变压器
如何调
电压
高一些
答:
变压器
上面有
调档
开关,,断掉电源。调一档
电压
就高了。不明白了可以给我打电话。我资料
S11-100KVA配电
变压器
,受故障
电压
冲击后,三相电压都升高
答:
如果你是空载或轻载时量的,也不算高,如果是满载或中等负荷时量的,是比较高了,可能是高压侧电网
电压
偏高不平衡引起,也可能是分接开关错位、拉弧等引起。送上电后
变压器
内部像摩托车发动一样响20多秒,可能是某处绝缘不好拉弧或有松动引起电磁振动。如果分接开关原来是在二档和三档,调为一档,电压...
变压器
的分接开关中间档显示的是额定
电压
,指的是
一次
侧的电压还是二次...
答:
1、是
一次
侧即高压侧的
电压
,2、调高,高压侧匝数减少,3、分接开关调的是
变压器
的一次侧,与二次无关。
...10
变压器
出故障了,低压侧输出
电压
为350伏左右至390伏左右是怎么回 ...
答:
如果是偶尔低的话,是电压波动引起的。如果总低的话,就是分接头的位置选择有问题。你查看一下高压侧的电压是多少,如果
一次电压
也低的话,那你就在停电状态下改变
变压器
分接头,将分接头往下调,就可以提高低压侧电压。
变压器
初级匝数多一匝次级输出
电压
答:
变压器
初级匝数多一匝次级输出
电压
方法如下。1、变压器初级匝数和次级匝数都多了,直接的影响就是电感量加大、空载电流要相对的降低。2、初级匝数和次级匝数增多后,
一次
二次匝数比,和电压比依旧是相关的。
干式
变压器
的低压侧
电压
高了,在分接开关上如何调低?
答:
二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入
电压
的高低,正常放在三档 干式
变压器调档
步骤和注意事项 首先必须切断...
自制
变压器
.为何不见
电压
升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线
电压
,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
有载调压
变压器
可以连续
调档
吗
答:
有载调压
变压器
可以连续
调档
。实验中所用的调压器,一般是自耦变压器式的接触式调压器。它能在0~250V范围内连续调节输出
电压
。在硅钢片卷制成的环形铁芯上,用高强度漆包线绕制的线圈兼作初级和次级线圈。线圈的一端连接接线柱1、4,它是输入、输出的公共端。在整个线圈匝数的11/25和22/25处有...
干式
变压器一次
10Kv二次500V后,经过整流可变成什么样的(多大)直流
电压
...
答:
如果你整流以后还要用电容滤波,公式:交流
电压
* 1.414*0.9=直流输出电压。