11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器阻抗电压百分比
变压器短路
阻抗是大了好,还是小了好?同样的容量,
电压
比,4% 和6% 哪个...
答:
不能一概而论,对不同的
变压器
,
阻抗电压
的选取也不一样;国家变压器标准系列中,一般10KV配电变压器的阻抗多在5%左右,35KV变压器的阻抗多在8%左右,110KV变压器的阻抗多在10%左右,容量越大,阻抗也就越大;变压器的阻抗增大以后,可以有效降低短路电流的大小,所以在高电压、大容量的变压器,多用高...
SFSZ10-120000/220型
变压器阻抗电压百分比
是多少?
答:
按GB/T6451的规定应该在12~14之间.具体要看用户和生产厂家之间的约定.
阻抗电压
代表了
变压器
什么能力及如何测量
答:
一、
阻抗电压
的含义 阻抗电压,通常也被称为
短路阻抗
,是
变压器
的一个重要参数。它代表了变压器在额定频率和额定负载条件下,对应短路情况的阻抗大小。阻抗电压用
百分比
表示,通常在变压器的铭牌上可以看到。这个参数反映了变压器在短路条件下的电压降落情况,是评估变压器运行稳定性和短路电流大小的重要依据。二...
两圈
变压器阻抗电压百分比
是不是有两个,一次侧一个,二次侧一个?为啥...
答:
阻抗电压百分比
是指将
变压器
一侧短路,在另一侧加电压使线圈中流过额定电流,此时的电压与这一侧的额定电压之比的百分数。所以双线圈变压器只有一个阻抗电压。
请问如何计算
变压器
的
短路阻抗
?
答:
(2)
变压器阻抗电压
越大,负载变化时变压器负载侧电压变化幅度越大,电压稳定性较差;(3) 变压器的阻抗电压越大,相同负载下变压器绕组消耗的无功功率越大。变压器的
短路阻抗百分比
在数值上等于变压器内部短路保护电压的质量百分比。指当变压器被次级绕组短路时,次级绕组通过系统的额定工作电流时,初级绕组...
变压器阻抗电压
怎么换算呀?
答:
阻抗电压
Ud%=(
短路电压
/额定电压)×100% 。
我在进行
变压器
计算时,
阻抗电压
竟然占到了67%,请问如何修改数据,才能...
答:
开句玩笑话,这是高
阻抗变压器
。首先要明确的是你没有算错,我才有下面的建议。1、首先是减少匝数,因为电抗与匝数的平方成正比,减少匝数可以大幅度的降低
变压器阻抗
。但是这样一来,每匝
电压
增加,磁密就会增加。2、,为了保证不增加铁耗,只有保持磁密不变。那就去加大铁心直径,降低磁密。这样同时...
变压器的阻抗是多少时才算高
阻抗变压器
答:
Ud在10.5%以上就是高
阻抗
了 您好,答案已经给出,请您浏览一遍 有什么不懂的地方欢迎回复我!如果满意请及时点击【采纳为满意答案】按钮 或者客户端的朋友在右上角评价点【满意】您的采纳,是我答题的动力 也同时给您带来知识和财富值 O(∩_∩)O谢谢您!!!
变压器
的
短路电压百分
数的计算公式?
答:
你说的完全正确。线电流In乘以
变压器
电抗X等于短路相电压,再乘以√3等于短路线电压。短路线电压除以额定电压(线电压)乘以
百分之
百即为
短路电压
占额定电压的百分值。
...在额定电压,额定频率和75℃的条件下
阻抗电压
小于6%对吗
答:
SCB10-1000KVA的
变压器
,应该考核的是120度时的
阻抗电压
,标准阻抗是6.0%,允许偏差是±10%,也就是说阻抗在5.4-6.6之间都是合格的,也是国家允许的范围内。