11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器阻抗电压百分比
2.
变压器
的基本参数有那些?何为
短路电压百分
值?短路电压百分值Ud%物理...
答:
短路电压百分
值Ud%就是阻抗电压。主要是用于
变压器
并联时所用。短路电压百分值按标注是630kva以下的为4%, 630kva以上的为4.5 短路电压百分值越高越容易发热。但是如果离标准低太多的话电流上不去。
...介绍一下电抗器的电抗百分值和
变压器阻抗电压百分
值的含义? 谢谢...
答:
回答你第二个问题吧,也是刚弄懂,将副边绕组短路,在原边通电,当副边短路电流达到其额定电流值时,原边所加电压与原边额定电压的比值,这个值用
百分比
来表示,这个就是
阻抗电压
的定义,其实也叫
短路电压
,
变压器
的并列运行时要求两台变压器的阻抗电压一样大,这样能够按照其容量比来分配负荷 ...
变压器
理想并列运行的条件中,变压器的
阻抗电压
允许有
百分之
几的差值...
答:
变压器
理想并列条件有:1:各变压器的额定电压相等,各变压器的变比相等,2:各变压器的副边电压对原边线电压的相位移相同,即各变压器应归化成相同的联接组别,3:各変压器的短路
阻抗电压
Uk相等。对于第三点,如无法绝对满足条件,允许阻抗的标么值相差小于10%。
如何计算三绕组
变压器
的电阻和电抗
答:
例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组
变压器
,
短路电压
Uck%=4.3% ,计算
短路阻抗
。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A,阻抗Z=U/(1.732 Id)=10X1000/(1.732X134.3)=43 (Ω)变压器的短路阻抗值
百分比
是变压器的一个...
电力
变压器
测量
电压
比
答:
1、"土1%"是
变压器
的电压变比测量结果允许偏差值,正负误差都不能超过土1%。2、按照变压器的名牌,每台变压器都有
阻抗电压
值,就是说在其它分接头位置电压比的误差应该在变压器组抗电压值的十分之一以内(用
百分
数表示%),但最大不超过1%。
变压器短路
阻抗比怎么计算
答:
变压器
二次绕组短路(稳态),就是在一次绕组通入额定电流时而施加的电压值称
阻抗电压
Uz。通常Uz以额定电压的
百分
数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 。
变压器
并列运行,一般允许
阻抗电压
多大差值
答:
变压器
并列运行,一般允许
阻抗电压
多大差值±10%。差值大于10%会使变压器负荷较高,小于10%会影响变压器运行。变压器是利用电磁感应的原理,将高电压变为低电压,或将低电压变为高电压的电学器具。
什么是
变压器
的
阻抗电压
?
答:
变压器
的
短路阻抗
,又称为变压器的
阻抗电压
,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(
百分
值)。变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据。意义 变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,...
两台
变压器
,容量、
阻抗电压百分
数、变比均不相同 分别为500 800 3.5...
答:
500KVA
变压器
: 低压额定相电流 I1 = 721。7 A
短路阻抗
Z1= (400/ √3 / 721.7) * 3.5%=0.0112 欧姆 800KVA变压器:低压额定相电流 I2 = 1184.3A 短路阻抗 Z2= (390/ √3 / 1184.3) * 4%=0。0076 欧姆 并联后,两台变压器的
电压电压
U = 400 / √3 - 390 / √...
什么是
变压器
的
阻抗电压
答:
变压器阻抗电压
概念及测定:先将变压器二次绕组短路(不是故障短路!),再给一次绕组加载电压,电压从零开始逐渐升高,当一次绕组电流达到额定电流时,停止升高电压,此时加在一次绕组上的电压,称为变压器的阻抗电压,也叫短路电压。其物理意义是:此时计算出变压器的有功功率消耗,忽略变压器的铁损时(占比...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜