变电站电容电流
并联
电容
会使电压变高吗?
答:
并联电容后,原来由电源提供给电感的一部分无功功率,变化成为由电容提供,电路需从电源吸收的无功功率(Q)减小。使
电容器
中的11次谐波
电流
达175A,电容器中的基波电流只有233A,总有效电流Iceff为313A,过载1.35倍,已超过允许值1.30倍。负载母线上11次谐波电压畸变系数达6.9%,也已超过允许值,...
请问郭老师 110kV
变电站
变压器由经消弧线圈接地改为经小电阻接地,下级...
答:
随着
变电站
容量越来越大,出线回数和出线长度不断增加,引发接地
电容电流
造成弧光接地过电压的危害越来越大,许多地区将中性点不接地系统改为了中性点经小电阻接地系统。但改造后遗留了许多问题,需要踏实地去进行相关改造。110kV变电站变压器由经消弧线圈接地改为经小电阻接地后,其主变压器二次绕组带的...
安装并联
电容器
减少了传输线路上的
电流
,从而降低线损?
答:
从发电厂到
变电站
,再到工作的电动机,整个传输线路的功率因数都同时、同量的降低时,减小这部分线路有功损耗的办法是,用
电容器
把电感释放的【上一个】能量,暂时储存起来,再放给电动机建立【下一个】磁场用。有了补偿电容,【让无功
电流
只在电动机与电容之间流动】,避免了从【发电机到补偿电容器...
老师你好,10kv
变电站电容
补偿柜内电能表显示C相
电流
反流,请问这个如何...
答:
呵呵 没看到现场,不好判断。估计还是不平衡引起的。请检查三相的电压数据,看看C相比A、B相有无差异。也可能是C相的负载中有产生谐波的设备?也要考虑查一查。
变电站
电压等级110/35/10kV,10kV系统单相接地时 为何110kV、35kV侧电压...
答:
10kV系统中性点不接地,发生单相接地故障时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压,即系统线电压并没有发生变化,故变压器中压侧和高压侧电压不会发生变化。ps:中性点不接地系统发生单相接地故障时,故障点只有很小的零序电流(即非故障相对地
电容电流
之和),而不会有很大的短路电流,也不会破坏...
单回路和双回路的区别是什么?
答:
单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路;双回路就是指一个负荷有2个供电电源的回路。单回路和双回路的区别就在于此。一般,对供电可靠性要求高的企业,或地区重要
变电站
,均采用双回线供电,这样可保护其中一个电源因故停电,另一个电源可继续供电。但对一般的对供电可靠性要求不高的中小用户往往...
变压器是消耗感性无功还是消耗容性无功
答:
变压器消耗的是感性无功,
变电站
内安装的电容无功补偿装置就是补偿变压器感性无功的10kv配电线路上的
电容器
也是补偿配电变压器的感性无功的.
知道变压器的容量,如何选择
电容
补偿柜
答:
这个问题不能这样考虑:如果说你的800KVA的变压器带的是800KW的阻性负载,还用补偿吗?如果说你的变压器带的是成千上万的电感负载,那么补偿容量也得要成千上万才行呀。所以还得需要知道负载的特性,才能计算或估算出补偿容量。而一台变压器补偿量是10%-30%,是供电局在
变电站
的常规做法:意在补偿...
35kV中性点直接接地系统
变电站
3相电压分别是:6.15、6.61、5.98;零序电 ...
答:
35kv中性点直接接地系统?没有搞错吧?3相电压6.15,6.61,5.98是什么电压?零序电压6.1那里来的?
隔离开关是否可以分合空载线路,和
电容电流
是否有关系
答:
如果
电容器
组前面有开关就先分开关,对侧
变电站
的进线开关也分开,再打开隔离开关,也许就不会再有电弧了。像你说的操作有大电弧,很快就会把隔离开关烧毁的。希望能帮到你。