《并联
电容器
装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.1.3条规定并联电容器装置总回路和分组回路的电器导体选择时,回路工作
电流
应按稳态过电流最大值确定,过电流倍数应为回路额定电流的1.3倍。【说明】旧规范《35~110kV
变电所
设计规范》(GB 50059—92)第3.7.3条规定,电容器装置的电器和导体的...
单母线分段接线
变电站
10kV
电容电流
怎么计算
答:
一、二段分开计算。分列运行,两段母线对地
电容
之间没有电的联系 如果计算在一起,消弧线圈容量就选大了
某35kV系统接地
电容电流
为20A,采用消弧线圈接地方式,则所要求的
变电站
...
答:
但不应大于4Ω,且保护接地接至
变电站
接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:R≤120/Ig式中,Ig为计算用的接地网入地对称
电流
(A)。则接地电阻取计算值和4Ω中的较小者:R≤120/Ig=120/20=6Ω因此变电站接地电阻不应大于4Ω。
变电所
中,一台额定
电流
630A的10kV真空断路器,可用于下列哪几种10kV三相...
答:
2008)第5.1.3条规定,并联
电容器
装置总回路和分组回路的电器导体选择时,回路工作
电流
应按稳态过电流最大值确定。第5.8.2条规定,并联电容器装置的分组回路,回路导体截面应按并联电容器组额定电流的1.3倍选择。10kV三相电容器组最大容量满足:由此判断,容量小于8393kvar的电容器组均符合要求。
配电室里的
电容
柜是起什么作用的?
答:
盘面仪表等组成。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与
电流
的相位差较大,功率因数较低。并联
电容器
后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
直流输电和交流输电有哪些优缺点?谢谢!!!
答:
60%。二、交流输电 1、优点 (1)交流电源和交流
变电站
与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉。(2)交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便。2、缺点 (1)交流输电线路存在
电容电流
,引起损耗。(2)交流输电比直流输电发生故障多。
内部过电压产生的原因?分类
答:
切断一条不太长的空载线路,可用其中L是线路电感和电源漏感,C是线路对地
电容
。空载线路属于容性负荷,空载线路
电流
过零时,空载线路的电压恰好为最大值。当断路器切断空载线路时,断路器触头的分离可能在电源相位角为任何数值时发生,假如此时的电流不为零,触头之间就会产生电弧,线路就没有被切断。通常交流电弧要在电流...
急急急求
变电站
微机综合保护定值计算方面的高手
答:
最小运行方式下,降压
变电所
母线两相短路电流为3966A,配电所母线两相短路电流为3741A,配电变压器低压侧两相短路时流过高压侧的电流为689A。电动机起动时的线路过负荷电流为350A,10KV电网单相接地时最小
电容电流
为15A,10KV电缆线路最大非故障接地时线路的电容电流为1.4A。系统中性点不接地。A、C相电流互感器变比为...
变压器中性点接地隔离开关常闭可以吗?
答:
可以
变电站
隔离开关的作用是什么高压隔离开关其功能与作用如下。1.隔离开关作用;隔离开关是一种没有专门灭弧装置的开关电器,不能用来切除负荷
电流
和短路电流,不允许用它带负载进行拉闸或 合闸操作。隔离开关拉闸时,必须在断路器切断电路之后才能再拉隔离开关;合闸时,必须先合上隔离开关后,再用断路器...
电容
补偿柜原理图
答:
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与
电流
的相位差较大,功率因数较低。并联
电容器
后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。