11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器炸机原因
变频器
老是短路炸掉是怎么回事
答:
变频器
输出通常是有短路保护的,不会那么容易短路。 除非是输入输出接反,或者质量有问题。提示:变频器发现短路的
原因
有很多种的:(1)电源电压过高 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有 1) 电源电压过低 2) 电源断相 3) 整流桥故障 (1)功能预置不当 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定...
富士
变频器
调试出现
炸机
,接线只接入RST,控制与输出均处断开状态,仅5秒...
答:
估计不是新机子吧,如果你们拆出来过,要把里面的金属细物吹走,或者是你们
变频器
放置时间太久不用了。你看看你的接线,如果确定只接三根进线,就查看里面电容吧
变频器
引起电机烧毁
原因
有哪些?
答:
2、腐蚀性气体 (1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路 (3)端子腐蚀造成主电路短路。(4)线路板腐蚀造成各器件间短路 3、结露、湿气、受潮。(1)因湿气
原因
造成门极变色、导致接触不良。(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。(3)引发
变频器
...
变频器
上电就炸了,请是什么
原因
?
答:
如果上电就炸了的话可能是内部的晶闸管或者整流管短路了,我遇到过一次,是西安西驰的
变频器
,由于输出短路导致整个变频器前面板炸飞,多是质量问题,还有一种可能是你的主线路接线错误导致,比如输入端误接到输出端子上!
ABB510
变频器
在同一个工矿里频繁
炸机
是什么
原因
啊
答:
主要考虑一下两个方面:第一,使用环境是否OK,比方说,电源是否稳定等状况;如果排除第一个因素,那么,就有可能是
变频器
使用的电源质量较差,谐波含量过高导致的,此时,应考虑安装变频器输入滤波器。
你好,请问
变频器
受潮会暴炸的
答:
如果内部有凝露会有
炸机
的风险,潮湿也会加快电路的腐蚀。
变频器
对空气湿度是有要求的,一般不超过95%,而且要求无凝露。如果空气太潮湿或者有凝露那就需要加热器,在启动之前先启动加热器,烘干之后在启动变频器。最少也要在变频器上电后先不要启动电机,通电15分钟后在启动电机。
变频器
输出电压接地为什么放炮
答:
因为对地短路之后,流过IGBT的短路电流过大,电流会产生热量累积到IGBT中,如果没有及时采取措施保护IGBT,那么IGBT就会因为过热烧毁,也就是你所说的“放炮”,专业的说法叫
炸机
。
变频器
直流接触
器炸
开
原因
?
答:
4. 维护保养问题:直流接触器的不正确的维护保养也可能导致其炸开,例如清洗不及时、固定松动、部件磨损等问题。5. 过载问题:
变频器
过载使用也会导致直流接触
器炸
开,因为过载状态会导致接触器工作时间过长,进而导致接触器因电流或电压超出其额定范围而炸开。总之,变频器中的直流接触器炸开
原因
可能有...
变频器
模块为什么一上电就
炸机
答:
重点检查
炸
管子的那一项的驱动电压,此现象说明被炸的IGBT在开机时没有得到可靠的关断电压,一般是-10V左右。在不接模块时(三相都不接)测量U,V,W三相驱动电压应该一致。先检查被炸坏的这相上下臂(也就是你说的两只单管)驱动电源是否正常,驱动IC是否工作正常,还要仔细检查栅极驱动电阻是否开路,G...
...通电瞬间多个
变频器炸机
,电源跳闸,可能什么
原因
?
答:
关机前正常几天后开机,以后闸机有可能就是湿气太大,机器内部有湿气引起的,你关机以后有没有把电源也直接关掉?
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱E800变频器炸机
变频器一送电就炸机
伺服电机怎么换向
abb变频器上电没启动炸机
丹佛斯变频器屡次炸机
变频器爆炸的原因
变频器炸掉什么原因
安川变频器炸机
变频器待机炸机原因分析图解