高压断路器的固有
分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
分闸时间
包括:全断开时间和燃弧时间。拓展介绍:分闸时间(分断时间)=燃弧时间+全断开时间。全断开时间:从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。燃弧时间:从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。分闸时间(分断时间):从机械开关电器的断开瞬间...
重
合闸
是分合分还是合分合?
答:
重合闸的操作过程包括
分闸
、
合闸和分
合分操作。具体步骤如下:1. 分闸:通过操作手柄或电动机驱动机构,将断路器的触头分开,断开电路。此时电路中的电流经过过电流保护装置的检测后会触发保护动作,断路器会弹出分闸指示器,表示分闸已经完成。2. 合闸:当需要再次通电时,通过操作手柄或电动机驱动机构...
断路器的固有
分闸时间
是指什么
答:
断路器的固有
分闸时间
是由断路器接到分闸命令(分闸电路接通)起,到灭弧触头刚分离的一段时间,此值可在相应手册中查出。参考资料:范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,1995.
主变冲击
合闸
间隔
时间
答:
5分钟。主变在额定电压下对变压器的冲击
合闸
试验,进行5次,每次间隔
时间
为10分钟以上,应无异常现象。在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,简称主变。
断路器的通讯抑制
合闸
是什么?
答:
5 平均分闸速度 m/s 1.1±0.2 1.1±0.3 1.1±0.3 6
合闸
弹跳时间 ms <2 7 分、合不同期性 ms <2 8
分闸时间
ms <100 9 分闸时间 ms <60 10 主回路直流电阻 μΩ ≤60 ≤60 ≤20 11 动静触头累积允许磨损厚度 mm 3.0 为满足真空灭弧室对机械参量
的要求
,保证真空断路器...
高压柜的
合闸和分闸
线圈是否要常得电?
答:
高压柜的
合闸和分闸
线圈不能长
时间
得电是指合分闸线圈不能长期通入满足其动作的最低电压值,否则会烧毁线圈。因此,常见的合闸回路串联一个常闭辅助点,分闸回路串联一个常开辅助点,其目的就是为了断开回路,使线圈不会长期带电;其次,有些回路中带有合分闸监视继电器,
要求
串联的继电器的内阻相对合...
直流快速开关的
分合闸时间
怎么做
答:
直流开关又称为直流快速开关或直流快速自动开关,它是一种操作和保护,能对直流额定电压600~1500V电路中直流电机、整流机组和直流馈线等进行
分闸
、
合闸
操作,并在短路、过载、逆流(反向)时起保护跳闸作用(原理,是不是直流断路器)。直流电弧的熄灭过程和交流电弧不同,适用于干线和城市直流牵引供电系统...
断路器的全
分闸时间
包括固有分闸时间和什么时间? 各代表什么意思阿...
答:
分闸时间
(分断时间)=燃弧时间+断开时间 断开时间 从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。 燃弧时间 从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。 分闸时间(分断时间) 从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。 弹跳...
断路器测试的步骤是什么?
答:
是验证断路器机械性能及操作可靠性的试验。断路器机械特性试验说明 断路器机械特性某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的。故出现刚分速度、刚合速度、Z·大
分合闸
速度、以及
分闸时间
、合闸时间、合一
分时间
、分一合时间以及分、合闸同期性等试验参量及试验项目。断路器测速参考资料依据...
断路器慢
分闸
产生哪些危害
答:
分闸
速度过慢,不能快速切断故障,特别是刚分闸后速度降低,熄弧
时间
拖长,且容易导致触头烧损,断路器喷油,灭弧室爆炸。若
合闸
速度过慢,又恰好断路器合于短路故障时,断路器不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,也将导致触头烧损,断路器喷油,灭弧室爆炸的后果。分、合闸速度过快...