11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带梁加强筋怎么加
是否要另外增加
加强筋
?
答:
1、后浇带宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。4、垂直
后浇带的
加强筋取墙体受力钢筋截面积的50%配置。
加强筋的
定义:在结构设计过程中,可能出现结构...
加强筋
是受力钢筋截面百分之二十五
答:
方法1:那谅是每四根钢筋再加一根钢筋。方法2:可以先算出每米
的
钢筋量,加多出的25%的钢筋量,合计成125%的钢筋量后,对原有钢筋网的间距进行调整,比如200的直接调整成160。这个适用于后浇带跨度不大,
后浇带加强
钢筋是通长布置的情况。
混凝土结构设计手册对
后浇带
附加
筋
有什么要求
答:
a.
后浇带
的留设位置和后浇带的宽度应符合设计要求和规范规定。b.模板工程应严格按GB50204-2002的要求施工。后浇带及后浇带两侧混凝土结构模板的支顶和拆除应符合施工组织设计要求。c.钢筋、
加强筋的
制作安装应符合设计和规范的要求。d.混凝土的原材料、外加剂、掺合料应有出厂合格证和复检报告,质量应符合...
这个
后浇带加筋如何加
,加多大钢筋,板负筋是螺纹10个的钢筋?
答:
这个图中有说明,上部板、墙体附
加筋
为原配筋面积
的
25%,墙内外、板上下都要加,与原板、原墙钢筋相同隔三加一。
板
的后浇带
钢筋具体
怎么
求 lae是什么意思?怎么计算应用
答:
你好,lae指的是 抗震锚固长度 的意思。板的
后浇带
即 后浇带在板内的配筋,一个是分布筋,一个是
加强筋
,一共两种钢筋配给。还有一个是la 【即锚固长度】。如果你是做软件翻钢
筋的
话,这个LAE 或者是LA 就不需要输入数字,软件自动会配给你输入的钢筋的锚固值的,计算的时候会自动加入这个锚固值...
加强筋
钢筋100搭接的设置方法如下:1. 首先在钢筋搭接位置两侧各设置一根长度为50cm
的加强筋
,加强筋与钢筋成90度角,与主筋垂直。2. 然后在主筋两侧各绑扎一根长度为50cm的钢筋,这两根钢筋与加强筋成45度角,固定在加强筋上。3. 最后在这两根斜钢筋两端分别搭接长度为100cm的钢筋。设置搭接的...
钢筋搭接长度
怎么
算
答:
钢筋搭接长度与不同混凝土强度等级相关:计算公式如下:钢筋搭接长度计算:(1)
后浇带
,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm (2)板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,(3)剪力墙水平
筋
通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll (4)条基底板钢筋网搭接取...
后浇带加强筋
按垂直后浇带主钢筋截面50%设置
答:
在原有
的
钢筋间距中线位置加设同直径同型号的同间距绑扎,两侧必须锚入现浇板(墙)内,锚入深度按钢筋直径的10d计算。
库房二层梁板800mm
后浇带
,
梁加强筋
漏设,混凝土已经浇注,问题很严重吗...
答:
个人觉得不太严重。主要还是都是保守设计,安全系数取值较高,所以个人认为问题不太严重。同时,就算漏了,也没有什么好的处理措施,所以建议不要处理。