是否要另外增加加强筋?

板中已有双层双向钢筋或者是板中已有支座钢筋,图纸中还设计了若双向板短跨>3m时,增加板角板面加强筋,如符合条件是否要另外增加加强筋?

另外增加加强筋。原因是:加强筋一般是指后浇带过程中,按照混凝土结构设计手册的规定:
1、后浇带宽度为800~1000mm,施工缝的钢筋不能切断且要增配一定量的加强钢筋。
2、后浇带两侧混凝土达到28天强度后,将缝两侧表面凿毛,然后用笔原设计等级高一级的混凝土浇灌。
3、宜布置在板跨中剪力较小的区段内。
4、垂直后浇带的加强筋取墙体受力钢筋截面积的50%配置。

加强筋的定义:
在结构设计过程中,可能出现结构体悬出面过大,或跨度过大的情况,在这样的情况下,结构件本身的连接面能承受的负荷有限,则在两结合体的公共垂直面上增加一块加强板,俗称加强肋(在工程上念JIN筋),以增加结合面的强度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-26
  是否要另外增加加强筋?
板中已有双层双向钢筋或者是板中已有支座钢筋,图纸中还设计了若双向板短跨>3m时,增加板角板面加强筋,如符合条件是否要另外增加加强筋?
答:这是不成问题的问题。因施工单位按图施工是天职(当然有疑问可向设计提出,设计也有出错的时候,故第一关,图纸要进行会审)。因您这问题是设计相当明确:“图纸中还设计了若双向板短跨>3m时,增加板角板面加强筋,如符合条件是否要另外增加加强筋?”当然要增加加强筋。目的是减少楼板45°斜向裂缝,故还要另外增加加强筋。供您参考。追问

如果说,加强筋和负筋都是间距150的,是否好施工呢?

追答

追问 如果说,加强筋和负筋都是间距150的,是否好施工呢? 答:加强筋和负筋都是间距150的,可施工。强筋@150,负筋@150,哪末强筋对负筋来讲间距可理解为@75就是,这就体现了“加强”两字。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2023-09-17
第3个回答  2023-09-17
第4个回答  2013-11-26
如果是图纸要求,当然要加。

至于如何加,要问设计人员或再看一下图纸要求。