是否要另外增加加强筋?
板中已有双层双向钢筋或者是板中已有支座钢筋,图纸中还设计了若双向板短跨>3m时,增加板角板面加强筋,如符合条件是否要另外增加加强筋?
答:这是不成问题的问题。因施工单位按图施工是天职(当然有疑问可向设计提出,设计也有出错的时候,故第一关,图纸要进行会审)。因您这问题是设计相当明确:“图纸中还设计了若双向板短跨>3m时,增加板角板面加强筋,如符合条件是否要另外增加加强筋?”当然要增加加强筋。目的是减少楼板45°斜向裂缝,故还要另外增加加强筋。供您参考。
追问如果说,加强筋和负筋都是间距150的,是否好施工呢?
追答追问 如果说,加强筋和负筋都是间距150的,是否好施工呢? 答:加强筋和负筋都是间距150的,可施工。强筋@150,负筋@150,哪末强筋对负筋来讲间距可理解为@75就是,这就体现了“加强”两字。
本回答被提问者采纳