11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带附加筋长度规范要求
混凝土结构设计手册对
后浇带附加筋
有什么
要求
答:
a.
后浇带
的留设位置和后浇带的
宽度
应符合设计
要求
和
规范规定
。b.模板工程应严格按GB50204-2002的要求施工。后浇带及后浇带两侧混凝土结构模板的支顶和拆除应符合施工组织设计要求。c.
钢筋
、加强筋的制作安装应符合设计和规范的要求。d.混凝土的原材料、外加剂、掺合料应有出厂合格证和复检报告,质量应符合...
建筑中一般多大跨度设置
后浇带
?
答:
GB50108-2001《地下工程防水技术
规范
》5.2.1条
规定
,
后浇带
应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,
宽度
宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接
长度
应大于45 倍主筋直径,并应按设计
要求
加设
附加钢筋
。5.2.4 条对后浇带的...
广联达
钢筋后浇带
搭接如何设置?
答:
广联达软件中设置
后浇带钢筋
100%搭接的方法如下:1. 首先在“结构模型”中选择需要设置后浇带钢筋搭接的截面,在属性栏中找到“纵向”选项卡。2. 在“纵向”选项卡中找到“
后浇带附加钢筋
”选项,并将其勾选。3. 然后在“后浇带附加钢筋”选项下方的“搭接
长度
”中输入需要搭接的长度,一般建议设置为钢筋...
后浇带
板加强
筋
直径最少为
答:
c12-200。在工程施工中
后浇带
板加强筋的直径同板筋,间距加倍,所以直径是C12-400。后浇带位置除了加强板筋之外需要额外布置受力
钢筋
,钢筋数量为板筋数量的一半。
混凝土
后浇带
位置应怎样留置
答:
二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术
规范
》6.6.2 条
规定
,基础
长度
超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,
钢筋
必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用
后浇带
时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《...
广联达软件怎么设置
后浇带钢筋
100%搭接呢?
答:
广联达软件中设置
后浇带钢筋
临沂帮手建材止水钢板搭接
规范
:一、施工初阶 1.1、施工准备 1.1.1材料准备 3mm厚成型钢板,单块
长度
6000mm,
宽度
300mm,材质Q235B,使用前加工成图纸
要求
形状,钢板表面无油污、锈斑。E43焊条,直径Φ2.0(使用前应烘干)、Φ10固定
筋
、电焊机 1.1.2机具准备 电焊机,焊帽、焊锤。1.1.3劳动力安排 ...
高层建筑
后浇带
浇筑时间的
规定
在哪本
规范
第几页?
答:
《JGJ3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程》第14页。该
规范
3.4.13条中第3条
规定
:“每30m-40m间留出施工
后浇带
,带宽800mm-1000mm,
钢筋
采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d后浇筑。”其它有关后浇带浇筑时间的规范的规定大多在42d左右。但只有JGJ3-2010这本规范的规定最适合您的问题。
为什么要设置
后浇带
答:
由于这些
规范
、
标准
是由不同的专家组编写,其内容和
要求
有所不同,各有偏重,不可避免地存在一些差异。(1)
后浇带
的留置
宽度
一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。(3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设
附加筋
的
规定
。(...
什么是
后浇带
?有何作用?留设时需要注意什么?
答:
作用是调压力差、调时间差、调标高差。新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的大部分将在施工后的头1~2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。分类 1、为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降
后浇带
。2、为防止混凝土因...