喷淋
头工作原理是什么
答:
一、闭式消防喷淋系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的
压力
开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动
启动
了。然后
喷淋泵
把水池的水通过管道...
XZS_型
喷淋
消防柜,打自动,就
启泵
,是那的问题,谢谢
答:
这个一般是控制柜中间继电器受潮导致的线圈短路,更换中间继电器的线圈即可。
周转箱、托盘、吸塑盘、料车、容器桶清洗机工艺?
答:
该清洗机主要由喷淋腔,
喷淋泵
,喷嘴、储液箱、回水装置、循环过滤系统、自动恒温加热系统、不锈钢链条输送、切水装置、除雾系统、上下料台、机架、电控柜、外壳等组成。九.清洗槽主要技术参数 9.1喷淋预洗:l 喷淋预洗尺寸:1000mm*600mm*600mm l SUS2.0不锈钢材质制作的喷淋腔体 l
喷淋压力
为:0...
室内外消火栓与
喷淋
系统可以共用一套稳压设备吗?
答:
可以用同一系统,但是注意两点:1、阀前分开。2、消火栓及
喷淋
系统最不利点
压力
相当。
稳压
泵
原理
答:
稳压
泵
和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。工作原理:当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。
消防工程中稳压
泵
的作用。
答:
稳压
泵
不可以,当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统。消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
消防工程安装时,如果检测消防自动喷洒装置,如何进行检测,安装时要注意...
答:
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。7.2.4 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计
压力
时,稳压泵应自动停止运行;当消防主
泵启动
时,稳压泵应停止运行。检查数量...
12层的
喷淋
网的水是用楼顶稳压泵补水,还是用
水泵
房的湿式报警阀?_百度...
答:
不管是
喷淋
管网还是消火栓管网,平时损耗的水都是由楼顶的消防水箱,通过稳压
泵
来补水,保持管网里的水压和水量。当发生火灾,消防水持续消耗,补水速度小于消耗速度,水压会不断下降,当
压力
降到一设定值时,稳压泵会停止,并自动
启动
水池的消防泵,来给系统管网加压补水。
安装消防
喷淋
系统必须要安装
水泵
吗?不安装能正常工作吗?
答:
水泵的
问题你看规范要求,在
压力
足够的情况下可以不安装,报警阀和信号阀看系统,具体你可以查查百度的报警阀组和信号阀的作用。必须和消防主机联动,最后一个问题不予回答。