上喷,下喷在平面图纸上的标示有区别吗?
答:
有区别的。。如果管道穿过圆圈,表示是下
喷
。如果管道不穿过圆圈,圆圈空心,表示上喷。如果管道不 穿过圆心,且圆内多一个小圆,那表示要做上下喷
一控二
水泵
控制箱接线图,有图纸和实物图,图纸不太清晰,主要是看不懂...
答:
熔断器,控制按钮 ,交流接触器,热继电器,中间继电器,时间继电器, 浮球阀 的工作原理以及作用。要知道触点的常开点与常闭点进以及接触器之间电路的自锁与互锁控制。先了解他们是干什么用的后在对照实物,一步一步理顺他们之间的关系,要多给自己一个为什么 ,慢慢的就懂了。
水泵
是输送液体或使液体增压...
消防
喷淋
增压
水泵
380孚电压全电流
启动
合不合理,会不会烧坏水泵?
答:
合理。消防
喷淋
增压水泵通常需要在短时间内大量启动,而全电流启动方式可以快速
启动水泵
,提升启动效率。
消防按钮新规范用什么起
泵
答:
依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,
压力
开关动作强制
启动喷淋泵
),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和...
消防
水泵启动
流程图
答:
消防分区给水时,消防
水泵的启动
顺序是先启动低区的消防泵,再启动高区的传输水泵。要弄懂这个问题,先搞清楚平时我们遇到什么样的建筑需要分区供水?为什么要分区供水?答:一类高层建筑以及超高层建筑需要进行分区供水。当建筑高度达到100米附近时,水压靠自重的
压力
在底部已经接近1.0Mpa,再加上地下室的落差...
消防泵不用水的情况下约一两小时自
启动
一次,将泵房
水泵
出水阀门关闭后...
答:
应该是控制系统的问题,如果消防
泵
供水是单独系统,泵不用那么短时间自动
启动
,至少应该间隔一周启动一次,以防止泵轴抱死等。你家的消防泵应该与其它用水共用吧,如果是这样的话,常常用泵出口接点
压力
表控制泵的启停,应该调整接点压力表的指针就可。
消火栓水泵和
喷淋泵
能否公用
答:
消火栓系统和喷洒系统可以共用,不过这种做法比较少,如果共用的话首先流量和
压力
要满足两种系统同时使用的要求,另外在
喷淋
系统报警阀前就要分开.建议分开做,毕竟两种系统压力不一定相同,共用
水泵
还会导致水泵流量过大!
消防控制柜的操作与控制是什么?
答:
消防控制柜是作为对消防
泵
和稳压泵的
启动
控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。在下列条件下能可靠工作:1、周围空气...
喷淋泵
屏蔽代码
答:
喷淋泵启动
代码是990212,是喷淋泵启动代码 2. 车间水流指示器和车间信号碟阀在同一个位置 车间水流指示器和车间信号碟阀在同一个位置。
37.9米
喷淋
末端
压力
标准多少
答:
2. 根据规定,喷淋末端的
压力
不应低于0.05MPA,以保证水能顺畅喷出。3. 在检查时,需要确保静压不小于0.15Mpa,这是系统稳定性的基本要求。4. 同时,末端试水的动压也应保持在0.05Mpa以上,以验证系统响应能力。5. 如果发现压力不足,应在5分钟内
启动喷淋泵
,以恢复正常压力。6. 需要注意的是,...