11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵压力设定
喷淋
系统地下水泵房
稳压泵压力
是十公斤,在七十米高的楼层末端压力只有两...
答:
1.
喷淋
系统的地下水泵房
稳压泵设定压力
为十公斤是常见的做法,符合系统设计要求。2. 在七十米高的楼层末端,压力降低到两三公斤是正常现象,因为
水泵压力
会随着管道高度的增加而逐渐减小。3. 通常情况下,喷淋系统最不利点(即最远或最高处的喷头)的压力不应低于0.5公斤,以确保在火灾时能够提供足够...
急求消防
喷淋稳压泵压力
标准,要有GB出处的,急急急急急急~
答:
1. 消防
喷淋稳压泵
的
压力
标准应符合国家标准GB。2. 稳压泵的设计压力需大于主
喷淋泵
的工作压力。3. 稳压泵的流量应达到1升或以上。4. 选择喷淋稳压泵的主要目的是确保喷淋系统末端的压力不小于0.05MPa。
消防
喷淋
中的
稳压
开关如何调节
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于
设定
(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防
喷淋
工作
压力
多少
答:
消防
喷淋
头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作
压力
不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1...
...在消防水箱最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要
设置稳压泵
...
答:
高位消防水箱的
设置
高度应保证最不利点消火栓静水
压力
。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.
喷淋
系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
消防
喷淋
最不利点
压力
不低于
答:
如果高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水
压力
要求,应
设置稳压
装置,通常采用
稳压泵
来实现。消防
喷淋
系统的工作原理如下:1. 闭式消防喷淋系统:平时消防水箱充满水。火灾发生时,喷头温度达到一定程度(通常是68°C)导致喷头内的金属融化,水流受水箱压力作用自动喷出。湿式报警阀自动...
自动洒水
喷淋
系统对水压有要求吗?
答:
3、
压力
监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作
稳压泵
的自动开关控制器件。 报警器 报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。 1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中...
消防自动
喷淋
灭火系统末端
压力
多少为正常值?
答:
3、
压力
即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务。消防管网
压力
只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由
稳压泵
提供,当气压水罐压力达到
设定
要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。