11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵压力设定
稳压泵
说的静水压力和
喷淋压力
区别
答:
意思和用途不同。1、意思:静水压力是指稳定的水压,用于供应普通水源的压力需求,
喷淋压力
是指用于喷淋系统的高压水压力。2、用途:静水压力用于供水,家庭自来水和城市给水系统,喷淋压力用于特定需求,消防系统、洒水喷淋系统的特定应用。
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于
设定
(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
如果有
稳压泵
,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启
泵设定
值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而影响水泵启动。消防栓压力开关和消防
水泵压力
开关的
压力设定
值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就...
喷淋稳压
系统掉压原因
答:
止回阀、泄压阀、自动排气阀、出现问题。
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的
压力
稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
喷淋稳压
系统掉压原因是由于止回阀、泄压阀、自动排气阀、出现问题。稳压泵和增压泵,尽管都...
谁有消防水泵控制柜电路图及原理说明
答:
自动
喷淋水泵
控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于
稳压泵
启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到
压力设定
值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。消防水泵控制柜中应为...
当火灾时消防泵起如何停止
稳压泵
工作?
答:
其实主泵启动后,
稳压泵
继续工作到气压罐
压力设定
的上限就自动停止了。主泵启动后,水箱到系统侧的单向阀关闭,系统侧的水由主泵提供。稳压泵的水进不了系统侧,只能进气压罐,当气压罐的压力达到设定的停泵上限时,稳压泵及自动停止,用不着专门想办法。
喷淋稳压泵
停止后消防水泵马上启动是什么原因?
答:
感觉好像是启动消防水泵的
压力
开关
设置
有问题,或者是压力开关选择错了;还有就是看一下设置逻辑,按照规定,消防水泵启动时,
稳压泵
应该停止运行。
消防报警系统中的消防水泵控制柜有什么功能?
答:
自动
喷淋水泵
控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于
稳压泵
启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到
压力设定
值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。二、特殊...
...是水流指示器动作启动
喷淋水泵
,还是
压力
开关动作后起动
喷淋泵
?有没...
答:
分区、每个楼层均应设水流指示器。6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别
设置
水流指示器。6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。6.4
压 力
开 关 6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用
压力
开关。6.4.2 应采用压力开关控制
稳压泵
,并应能调节启停压力。
消防
喷淋
系统无
压力
怎么解决
答:
。再者,检查总阀及
压力
表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏。三者,检查
喷淋泵
是否工作正常,是不是由于
稳压
系统和喷淋泵损坏不能正常补水而导致无压力。总之通过检查阀门是否开启、压力表以及稳压系统和喷淋泵是否正常来找到喷淋系统无压力的原因并对应解决。