11问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆
高压
电缆埋地
敷设规范要求有哪些?
答:
直埋电力
电缆
的敷设要求主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应...
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
电力工程
电缆
设计规范;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
电缆
在室外可以直接
埋地
敷设,经过农田的电缆埋设深度不应小于...
答:
【答案】:D
电缆
在室外直接
埋地
敷设。埋设深度一般为0.8m(设计有规定者按设计规定深度埋设),经过农田的电缆埋设深度不应小于1m,埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
直埋
电缆
线路在埋设时有哪些要求与规定
答:
直埋
电缆
线路在埋设时的要求与规定如下:1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、...
室外
电缆
敷设方式
答:
7、 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。8、当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。三、
电缆埋地
敷设还要符合规定还包括如下表述:1、当沿同一路径敷设...
电缆埋地
敷设埋深度是多少?有没有强条?
答:
CJJ89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》对
电缆
埋设深度有相应的规定 6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应小于0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘...
电缆
敷设的方法和步骤
答:
1、
埋地
敷设 将
电缆
直接埋在地下的敷设方式简称埋地敷设,埋地敷设的电缆必须由铠装及防腐层保护,裸装电缆不允许埋地敷设。一般的电缆沟深度不超过0.9m,还需要在电缆沟上铺砖或保护板。2、 支架敷设 电缆支架敷设一般在车间、厂房和电缆沟内,在安装的支架上用卡子将电缆固定,电缆支架之间水平距离为1m...
埋设
电缆
线路的安全注意事项有哪些?
答:
暗设的电缆可沿电缆隧道或电缆沟敷设,也可直接埋在地下。与架空线路比较,埋设电缆线路安全性能好,但安装费用高。2、电缆彼此之间,电缆与管道或与其他地下建筑物间必须保持一定的距离。否则,可能会因电缆外皮漏电以及危害检修时因距离过小而发生事故。对于
埋地电缆
,应绘制平面图,作资料保存,必要处应...
电缆
直
埋地
敷设的施工工序及工艺要求
答:
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程
电缆
线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。5.2 直埋电缆的敷设 5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:1...
施工现场
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于多少米
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地埋低压电缆
自建房地埋电缆
地埋电缆接头防水处理
地埋电缆价格多少钱一米
地埋用什么电缆
电线接地和绝缘哪个先做
临时用电电缆架设方式及警示点
室外电缆地埋图片
地埋电缆设啥牌子