11问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆
施工现场
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-2007的5.3,电缆地下直埋敷设要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
地下埋设
电缆
应该离房屋围墙地基多少米
答:
根据国标GB50293和GB50168,地下埋设电缆离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,
电缆埋地
深度应不小于0.7米。电缆敷设国家标准 GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、...
什么是直埋
电缆
,不用铠装的电缆可以直接
埋地
施工吗?
答:
电缆埋地
敷设应符合下列规定:\r\n1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。\r\n2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填...
电缆
在室外可以直接
埋地
敷设,经过农田的电缆埋设深度不应小于...
答:
【答案】:D
电缆
在室外直接
埋地
敷设。埋设深度不应小于 0.7m(设计有规定者按设计规定深度埋设),经过农田的电缆埋设深度不应小于 1m,埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
埋设
电缆
的规范
答:
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接
埋地
敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外
电缆
敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。所谓“凯撒,凯...
室外
埋地电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
1、
电缆
敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不...
电缆
中间接头可不可以直埋地下
答:
电缆中间接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切
电缆线
是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。直埋电缆要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管...
室外
埋地
敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
一、室外
埋地
敷设的
电缆
导管埋深不应小于50m;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿...
电缆
过道埋设时,应埋深多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计规范》要求:1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
2✘4
电缆
能直接埋吗?
答:
电缆埋地
敷设应符合下列规定:1 当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件时,宜采用电缆直接埋地敷设。在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设。2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜