11问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊的重复接地和防雷接地
建筑工地中的安全隐患有哪些?
答:
施工现场的安全隐患:(1)施工现场要建立文明施工责任制,划分区域,明确管理负责人,实行挂牌制,做到现场清洁整齐。(2)施工现场场地平整,道路坚实畅通,有排水措施,基础、地下管道施工完后要及时回填平整,清除积土。(3)现场施工不得有长流水、长明灯。(4)施工现场的临时设施,要严格按施工组织设计确定...
求一份6层住宅楼施工组织设计,框架结构,建筑面积3000㎡以上,要求施工平 ...
答:
电:电源由主入口经铜芯绝缘电缆引到配电屏,然后自配电屏沿墙送到各用电单位,电源零线在每层应
重复接地
。室内电气线路采用铜芯塑料绝缘导线穿管暗敷,埋管均为PVC管,所有插座线路不小于BV-2.5。
防雷
:本建筑为三类防雷建筑,工作
接地和
保护接地采用共同接地方式。二、施工条件本工程场地平整,地处湘潭师院院内,交通...
塔吊
用设
避雷
针吗
答:
“接闪器”、“引下线”、“接地装置”。避雷针、避雷带、避雷网等都是专门的“接闪器”,圆钢或者扁钢等金属导体都可以是“引下线”,埋入土中的金属接地体和连接用的接地线构成了“接地装置”。所以在
塔吊
不设避雷针的情况下要注意做好
防雷接地及重复接地
,并保证冲击接地电阻不大于30欧姆。
塔吊
基础
接地
电阻要求多大?
答:
10欧姆。并且,施工现场施工升降机防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆。而且做了
防雷接地
的机械上的电气设备,保护零线必须同时
重复接地
。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
请问施工现场临时用电规范是什么
答:
和灯电压不大于36V;(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。12、施工现场
防雷接地
要求:(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。
施工现场临时用电的基本要求是什么
答:
施工现场临时用电的基本要求:1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离
接地
系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电...
塔吊重复接地
电阻是多少欧姆
答:
该设备
重复接地
电阻是不大于10Ω。根据《
塔式起重
机》和《塔式起重机安全规程》规定:为避免雷击,
塔机
主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复接地时,其接地电阻应不大于10Ω。
施工临电方案怎么写
答:
1
塔吊
QTZ60150 2型钢井架67.5 3钢筋对焊机1100 4钢筋弯曲机13 5钢筋切断机17.5 6钢筋张拉设备12 7木工圆盘机21.5 8木工平刨机17.5 9木工轧刨机11.5 10插入式振捣器81.5 111平板振动器22.8 12砂浆机63.5 13电焊机432KVA 1.各组用电设备的计算负荷:(1)塔吊,属短时
重复
运行的工作...
塔吊
电缆的固定规范要求是什么?
答:
3.当现场采用TT系统时,塔吊应进行接地,其电阻值不大于4Ω;当采用TN系统时,除作保护接零外,还应按临时用电规范规定做重复接地,其电阻电值不大于10Ω。4.
塔吊的重复接地
应在轨道的两端各设一组,对较长的轨道,每隔30m再加一组接地装置。两条轨道之间应用钢筋或扁铁等作环形电气连接,轨与轨...
塔吊
电缆固定规范要求
答:
3、当现场采用TT系统时,塔吊应进行接地,其电阻值不大于4Ω;当采用TN系统时,除作保护接零外,还应按临时用电规范规定做重复接地,其电阻电值不大于10Ω。4、
塔吊的重复接地
应在轨道的两端各设一组,对较长的轨道,每隔30m再加一组接地装置,两条轨道之间应用钢筋或扁铁等作环形电气连接,轨与轨...