施工现场临时用电的基本要求是什么

如题所述

施工现场临时用电的基本要求:

1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。

2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。

3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用的电气设备应符合现行国家标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌,使用中的电气设备应保持良好的工作状态。

4、配电室必须做到“四防和一通”的要求,确保防火、防潮湿、防水、防动物和保持通风良好,室内应备有绝缘设备,还应备有匹配的电气灭火消防器材,应急照明等安全用具。

5、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

6、建立技术交底制度和专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图,技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

7、建立安全检查制度。从临时用电工程开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等。

8、建立电器维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

9、建立工程拆除制度。工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、办法、注意事项和防护措施等。

10、建立巡回检查和评估制度。施工管理部门和企业要按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》定期对现场用电安全情况进行检查评比。

11、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分配、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

12、建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训。凡上岗人员必须持有关部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

扩展资料:

施工现场临时用电的设备使用维修:

1、施工现场的所有配电箱,开关箱应每月进行一次检查和维修。检修、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

2、检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

4、总、分配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。

5、各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它临时用电设备。

6、各种电气箱的熔断器的熔体更换时,严禁用不符合规格的熔体代替。

参考资料来源:百度百科——施工现场临时用电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-01

施工现场临时用电的基本要求有:

1、临时用电施工组织设计

2、三级配电二级保护

3、配电箱接地保护

4、漏电保护器

5、配电箱编号、电工持证

1、临时用电施工组织设计。按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

2、三级配电二级保护。做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。

3、配电箱接地保护。塔吊、脚手架防雷接地。

4、漏电保护器。电工应每日检查配电箱、漏电保护器、线路。做好日常检查记录(接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录)。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。

5、配电箱编号、电工持证。施工现场各级配电箱应分别编号,标识清楚,上锁管理。电工必须持证上岗;巡查出的安全隐患应及时向安全负责人报告,负责人应及时采取相应措施。

6、临时用电要防范的常见问题:

A、无箱门跨接线,箱门跨接线材质不对。

B、一闸多机。

C、PE线未接。

D、隔离开关无可视断点。

E、电器安装间距过小。

F、进出线未加绝缘护套并成束卡固在箱体上,与箱体直接接触。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-30
施工现场临时用电设施的基本要求和规定

1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
2、施工现场配电线路:
(1)必须采用绝缘导线;
(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;
(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;
(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;
(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;
(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;
(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。
3、施工现场采用配电线路架空敷设:
(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;
(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;
(3)线间距不小于0.3m;
(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;
(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。
4、施工现场用电缆敷设:
(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;
(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;
(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;
(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;
(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。
5、施工现场用电设备的负荷线:
(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;
(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;
(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;
(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;
(5)电缆无中间接头和扭结。
6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:
(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;
(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;
(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。
7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:
(1)应做保护接零的机械设备;
①电机、变压器、电焊机的金属外壳;
②配电屏控制屏的金属框架;
③配电箱、开关箱的金属箱体;
④电动机械和手持电动工具的金属外壳;
⑤电动设备传动装置的固定金属部件;
⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;
⑦起重机轨道;
⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;
⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。
(2)可不做保护接零的情况:
①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;
②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。
(3)施工现场保护接零的连接规定:
①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;
②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。
8、施工现场用电设备的要求:
①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;
②保护外壳完备;
③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ,
④设备周围不得堆放易燃、易爆物。
9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:
(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。
(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;
(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;
(4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;
(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。
(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。
(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.
(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。
(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;
(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。
(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。
10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:
(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。
(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。
(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。
(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。
11、施工现场照明供电要求:
(1)一般场所的照明电压为220V;
(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;
(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;
(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;
(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;
(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。
12、施工现场防雷接地要求:
(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。
(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。
(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。
(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。
13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

陕西建隆建设有限公司
2008-1-1
第3个回答  2021-02-05
临时用电工程安全技术交底
一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。
二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。
三、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,并设危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。
四、使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行在运转中维修。
五、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。
六、在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。
七、配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。
八、空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格,严格执行规范规定。
九、动力配电箱与照明配电箱宜设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
十、开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。 配电箱、开关箱最好购合格的成品使用。
十一、配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。
十二、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
十三、开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择、安装和额定漏电动作应符合规范要求。
十四、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间作合理配合匹配,实现分段保护的功能。
十五、手动开关电器只许用于直接控制照明电器和容量不大于5.5kW动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。各种开关电器元器件的额定值与其控制用电设备的额定值相适应。
十六、所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具。
十七、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。
十八、移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆。
十九、用电设备和电气线路必须有保护接零。
二十、严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。
二十一、残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
二十二、电工必须严格执行电工安全操作规程,对电气设备要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
二十三、施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
二十四、当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。
二十五、凡移动式照明,必须采用安全电压;地下室照明和潮湿现场的照明,应采用36V以下安全电压。
二十六、不得私自乱拉电源,严禁将电源线的金属丝直接插入插座。本回答被网友采纳