11问答网
所有问题
当前搜索:
墩台分层浇筑高度
重力式
墩台
施工混凝土宜水平
分层浇筑
,每层
高度
宜为()m
答:
【答案】:B 混凝土宜水平分层浇筑,
每层高度宜为1.5~2m
。考点:现浇混凝土墩台、盖梁。
知识:重力式混凝土
墩台
施工应符合哪些规定
答:
2、墩台混凝土宜水平分层浇筑,
每次浇筑高度宜为期不远1.5~2m
。3、墩台混凝土分块浇筑时,接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行,邻层分块接缝应错开,接缝宜做成企口形。分块数量,墩台水平截面积在200㎡内不得超过2块。在300㎡以内不得超过3块,每块面积不得小于50㎡。
墩台
混凝土宜水平
分层浇筑
,
每层高度宜为1.5~2m
。是否太厚了,一般不...
答:
墩台混凝土宜水平分层浇筑,
每层高度宜为1.5~2m
。该句子应该是摘自一建市政实务教材吧,这句话的确容易被误解,但句中的分层厚度指的是留施工缝的分层,不是连续浇筑的分层。其标准引自《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008中大体积混凝土的7.10.2,你如果跟分段施工那句规定一起理解就不...
墩台
滑模施工要求?
答:
1.模板高度宜为1.0~1.2m
,并应有0.5%~1.0%的锥度,支撑杆和提升设备应按墩身截面形状及滑动模板和施工临时荷载的全部重量布置。模板在组装完毕经检验合格后才能浇筑混凝土。液压千斤顶及其管路,使用前必须作液压试验。2.混凝土应分层对称浇筑,顶架处应捣实。3.当底层混凝土强度达到0.2~...
高桩码头
墩台
结构施工技术?
答:
墩台高度一般在2.0m~3.0m左右
。以彭泽核电码头为例,该码头为内河高桩码头,有两个墩台:一个墩台尺寸为24.0m×20.0m×2.7m(高),下部桩基为32根Φ900钢管桩;一个墩台尺寸为20.0m×20.0m×2.7m(高),下部桩基为30根Φ800PHC桩。施工期间最大水位落差达11.8m。3 高桩墩台施工技术墩台底模板支撑系统由桩上支座...
地模及预应力砼连续箱梁施工技术?
答:
第一次混凝土
浇筑
至腹板30-50cm高,
墩台
顶混凝土
分层
30cm浇筑,其他采用自然流淌,按“同一坡度,薄层覆盖,顺序推进,一次到顶”浇注方法。纵向浇筑顺序是由跨中(桥中心)对称向两侧分两个工作面同时推进。横向方向的浇注顺序按照“中部底板一两侧底板一中部腹板一两侧腹板”的顺序由中央往两侧对称浇注。第二...
墩
柱施工方案
答:
墩柱砼标号为C30,在搅拌站拌和,运输车送至施工地点,以16T吊车配料斗进行浇筑。墩身浇筑时,由于下料
高度
较大,设置串筒。砼振捣采用1~2台振捣棒,操作人员进入墩柱底部作业。每插点振捣时间不少于15秒,砼的振捣采用ZP22型行星棒,
分层浇筑
厚度为30㎝。振动棒插点呈梅花形布置,间距50㎝左右(振动半径的1.5倍)。每插...
引桥
墩台
施工方法及工艺?
答:
混凝土通过溜槽由四角向中心
分层浇筑
,振捣棒振捣,洒水覆盖养护。2桥墩施工由于墩柱
高度
较低,均一次性立模浇筑完成。2.1钢筋绑扎施工前绑扎前检查预埋钢筋的位置,发生偏移及时行调整。钢筋就地绑扎,施工脚手架采用碗扣式支架,按绕墩双层搭设,顶部支架间利用木板搭设工作平台。2.2模板设计、安装采用...
[
墩
柱盖梁施工方案] 墩柱及盖梁的施工要点
答:
3、5、2在一切准备工作就绪后,通知搅拌站发灰,商品砼由罐车运至现场,泵车浇筑,砼浇筑从盖梁一侧开始,
分层浇筑
,每层厚度≤30cm 。 3、5、3砼的振捣:采用插入式振捣器捣实,针对盖梁实际情况划出振捣责任区,采取定岗、定位、定人分工明确,尤其是两端锚区和波纹管较密位置应安排专人采用细棒振捣器加强振捣,不得...
铁路桥梁
墩台
混凝土
浇筑
需要注意要点?
答:
混凝土
浇筑
应
分层
进行以使混凝土能够振捣密实,在下层混凝土凝固之前,上层混凝土应浇筑振捣完毕。混凝土浇筑层的厚度应符合规定混凝土浇筑工作应尽可能连续作业,如上、下层混凝土浇筑必须间歇,其间歇的最长时间(包括运输、浇筑和间歇的全部延续时间)不得超过规定。混凝土的施工是需要
高度
重视的,其对我国建筑...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
桥墩分层浇筑高度
桥梁墩台可以分次浇筑吗
混凝土分层浇筑高度
桥梁实心墩身浇筑高度规范
墩身浇筑高度规范
墩身一次性浇筑高度规范要求
地基预压荷载
桥墩盖梁土模施工技术
圆柱墩允许浇筑的高度是多少