怎样清扫
低压配电室
答:
表面不结垢,油,插头接触良好,螺丝紧固。最重要的是,停电,防止人身伤害。
高
低压配电
室内消防排烟管道离地高度有没有规范要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。
配电室
消防通风排烟管道安装高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
低压配电室
建造卧室下面符合规定么?
答:
符合啊。
低压配电室
而已~~~就些线路和开关,你家里不也到处走的电线么
配电室
为什么要用防火门?
答:
3)、干式变压器室:采用非防火门,单扇门宽≥1.5时,在单扇门的一扇上应加开供维护人员出入的朝外开启的小门。小门应装弹簧锁,小门及大门的开启角度≥120°。4)、
低压配电室
:允许用木制。以上就
是配电室
防火门的厂家推荐。配电室防火门的等级要求也是比较高的,一般可以分为甲级和乙级。通道的...
高压
配电室低压
端出现电缆由哪方负责
答:
这个要看合同划分,如果你
是
合同的划分者,给你个行业建议: 设备向级供电.以端子为界.也就是说,高压负者将电送到MCC
低压
的第一个进线柜, MCC负责将电送到成套设备的进线柜.都以送到第一个柜的端子为界线.
配电室
三只电流表均为2OOA问1小时走多少字电费
是多少
?
答:
W=1.732*380*200*0.85/1000*1 =111.887kWh 或131.6kWh(最多)注:如果
是低压
负荷,且有电动机类负荷,功率因数可以取0.85;如果是纯电阻负载功率因数可以取1.上式中的1代表时间是1小时。也就是说1小时的用电量在112到132度左右.
配电室低压配电
系统模拟图要电业局做吗
答:
这个你得问当地电业局的相关部门负责人。或者打95598问。可能要涉及到验收等问题。
柱上变压器与
低压配电室
距离
答:
柱上变压器与
低压配电室
的距离规范没有特定要求,但是应该考虑变压器安装和操作的方便,如果配电室及变压器处比较开阔,并且,可以很方便的操作变压器的跌落保险,3米也是没问题的。
为什么气流应从高
低压配电室
流向变压器室
答:
当变压器室和高
低压配电室
不满足自然通风条件时,应该采用机械通风,通风的顺序是先经过安全区流向危险区,最后通向室外;通风也是个散热过程,风先经过散热温度低的,再经过散热温度高的,最后排向室外。