柱上变压器与低压配电室距离

400kVA变压器采用柱上变压器,那这变压器距离低压配电室的距离要求多少米,然后这个室外的柱上变压器在总图上大概占据多大面积

柱上变压器与低压配电室的距离规范没有特定要求,但是应该考虑变压器安装和操作的方便,如果配电室及变压器处比较开阔,并且,可以很方便的操作变压器的跌落保险,3米也是没问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-26
占个5、6平最多,距离要看设计了,三四十米没问题追问

距离肯定不会这么远,我是问最小距离,柱上变压器距离低压室3m或者更小可以不,最小能多少。

追答

5米差不多,不能离的近了,你要是离的近还不如把变压器放屋里