配电室
设计规范要求有哪些
答:
4.10.8 高压
配电室
和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向
低压
方向开启。4.10.10 配变电所各房间...
低压配电室
接地网绝地电阻国家安装要求
是多少
答:
低压配电室
接地网绝地电阻国家安装要求是4Ω、10Ω、30Ω。低压配电系统由配电变电所(通常
是
将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
变电站站用电负荷一般
是多少
?
答:
不同类型变电站的站用电负荷不同,具体如下:1、一类变电站。
是
指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330
kV
变电站。2、二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、...
什么
是
高压配电室与
低压配电室
?
答:
2. 低压配电室:
低压配电室是
电力系统中用于将高压电能进一步分配给终端用户的设备空间。主要功能包括:- 接收和分配高压配电室(或变压器)提供的低压或中压电能;- 根据用户的需求,将电能分配给不同的电力负载,如家庭、商业建筑或工业设施等;- 提供相应的电力开关、保护和控制装置,以确保安全稳定地...
35kv变电所架空电线怎么变压到工厂
答:
这问题什么意思?进线——高压配电室——变压器室——
低压配电室
。35kV开关柜设在高压配电室,之后进变压器,变压器低压侧看需要,通常
是
10(6)
kV
,确实需要可以直降到0.4kV;出线到低压配电室(10(6)kV或者0.4kV)进低压柜。
绝缘垫在
多少
电压下是安全的
答:
绝缘胶垫国家标准: 1、配电室电压10KV选 8mm厚,工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿。2、配电室电压35KV 12mm厚,工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿。3、
配电室低压
选5mm厚 500V以下,工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V...
高
低压配电室
的区别有哪些?
答:
在电气系统中,高
低压配电室
作为关键组件,它们各自具备特定的功能和特点。要了解高低压配电室的区别,首先让我们从高压柜开始探讨。高压柜的种类繁多,例如:环网柜(如Safe-Ring和SM6)以负荷开关为主,设计用于隔离和切换负荷,而中置柜(如KYN28-12和Mvnex)则以断路器(如VD4和VS1)为核心,配备...
低压配电室
是否可以放在室内?
答:
③不对在成排布置的配电屏,长度超过6m时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,分布在通道的两端。当两出口之间的距离超过15m时,其间还要增加出口。④不对在
低压配电室
通道上方裸露带电体不应低于下列数值:a.屏前通道内宽为2. 5m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.2m...
3000KVA变压器能承受多大电流,10/0.4的高
低压
电流各为
多少
,低压侧应选...
答:
高压:3000\10\1.732=173.21A
低压
:3000\0.4\1.732=4330.25A
10
kV配电室
,高压柜和
低压
柜面对面布置,之间距离要求
多少
,低压为ggd高压...
答:
如题按要求:操作简距不得小于1.2m,因高、
低压
共用,应大于1.5m,有条件放宽到2m或以上,但应同时考虑后面的检修简距不小于1m。