空开
16A的
配多少
平方
电线
?
答:
正规情况下配线,不是以
多大空开配多大电线
的,应该是以多大负载来选择电线和空开的大小,比如3000W的电热水器,它的电流是3000W÷220V≈13.6A,选择空开大小、应按负载额定电流的1.2倍选择就可以了,也就是13.6A×1.2倍=16.3A,选择标准系列16A空开即可。电线选择也是按负载大小来选择,查《电工...
...伏三相16平方
电缆
,我可以
配多大
的
空开
,可以带
多少
千瓦的负载?谢谢...
答:
如果是铝线,允许电流是64安,不计功率因数允许负荷为42千瓦。配用的
空开
应在100安左右。空开需要降额使用,以提高可靠性,
两台大1.5P空调用条专线需
配多大空开
和
多大电线
答:
如果没有辅助电加热的话,需要20A的
空开
,4个平方的线。
2.5方
电线
到底应该配什么型号的
空开
答:
2.5平方铜线 发热电流 25A 可以配 25A的
空开
家用照明电路 配 C25 2P 空开 若是有电机负载,用 D25 空开
家里照明
电线
是2平方插座4平的总开关用63的
空开
行吗?
答:
不行。有2平方和4平方线,按保护小规格原则
空开
只能选16A。
35平方
电缆
需要多大的开关,20p三相四线空调需要
多大空开
答:
35平方
电缆
经查电缆对照表,安全截流量约144A,按照断路器的配线要求,断路器的额定电流不应该超过160A。
10平方
电线配多大
的3p
空开
,25的配多大的?
答:
空开
不能按
电线配
,应按负荷配,电线有铜铝之分,不过10平方可配60安的,25平方可配150安的。
25平方
电线配多大空开
答:
25平方铜线的载流量130A,
空开
配置在这个值以内就可以。
...分别用在220V,380V电压。用多大开关。
多大电线
。怎样计算得出_百度...
答:
10KW的三相负荷选择开关
电线
三相负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=10/1.732/0.38/0.8=10/0.53=19A 开关选择30A(额定电流的1.3-1.5倍)如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。如果介于远距离和近距离间...
C50的
空开
可以保护多大平方的电线或选用的
电线多大
答:
C50的
空开
可以保护10平方的铜
电线
或选用的电线是10平方铜线。C50的空开最大容量是50安培。C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C50表示起跳电流为50安。查下面
电缆
载流量表,可以选用10平方的铜线。
空气开关
,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。