你好!我想问下怎样计算。例如10千瓦,分别用在220V,380V电压。用多大开关。多大电线。怎样计算得出

如题所述

10KW的三相负荷选择开关电线
三相负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=10/1.732/0.38/0.8=10/0.53=19A
开关选择30A(额定电流的1.3-1.5倍)
如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。

10KW的单相负荷选择开关电线
单相电机额定电流I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8==57A
开关选择80A(额定电流的1.3-1.5倍)
如果是近距离(几十米以内),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电线16平方毫米,铝电线25平方毫米。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-24
10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上

10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上本回答被网友采纳
第2个回答  2011-09-24
380伏时,十千瓦除以380电流约30安,可用6平方线50安空开;220伏时约45安,可用10平方线大于50安空开,不一定正确,仔细分析下吧!
第3个回答  2011-09-24
按公式算呗
p=ui
220v的选60A的空开10平方线差不多够用
380v的选32A的空开选6平方差不多
第4个回答  2011-09-24
大致是:换算成实际电流,根据电流x120%配开关。根据电流按4A/mm2配线