11问答网
所有问题
当前搜索:
女儿墙防雷做法新规范
屋面四周
避雷
带多长一个支架?
答:
规格不同。
避雷
带:避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带在
最新
版本的GB50057-2010《建筑物
防雷
设计
规范
》中称之为接闪带。
一级
防雷
,二级防雷,三级防雷什么意思
答:
按照建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及后果,建筑物的
防雷
分为三级。一级防雷建筑物:1、具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、档案馆、大型博展建筑;特大型、大型铁路旅客站;国际级的航空港、通讯枢纽;国宾馆、大型旅游建筑、国际港口客运站等。2、国家级重点文物保护...
防雷
接地工程量计算及注意事项
答:
避雷
用具应通过引下线与
女儿墙
上的避雷带或者地网连接,要求接地电阻值不能超过10欧姆。在土壤电阻率高的地区,可以适当的放宽对接地电阻的要求。避雷器投入使用后,要定期检查各部分连接是否牢靠,引下线与接地系统连接是否可靠。
防雷
接地验收
规范
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、...
塑料屋面瓦
防雷做法
答:
如果
女儿墙
预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。
避雷
针制作与安装注意的质量问题:焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装。独立避雷针及其接地装置与...
避雷
带是否能暗敷设?
答:
避雷
带是以前的叫法,在
最新
版本的GB50057-2010《建筑物
防雷
设计
规范
》中,已经放弃了这种称呼,而称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行...
层面透气管低与
女儿墙
高度时是否要做
防雷
答:
层面透气管低与
女儿墙
高度时,基本不需要做
防雷
,基于 女儿墙基本都有防雷带,靠近女儿墙的已经受到防护得到规避风险 现在的层面透气管基本都采用PVC塑料管 但非以上状态的传统铸铁层面透气管要做呢
防雷
接地与其他电器的接地线可以连接在一起吗?
答:
可以。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的
避雷
针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,...
建筑
防雷
设计
规范
中的建筑物高度与防雷设计关系
答:
天气测报系统雷达的施工建设工作中同样需要考虑
防雷避雷
,科学工作者在建设思茅新一代天气雷达中应用了特别的综合防雷技术,并对具体设计工作做了报道与分析。 1.接闪 采取了避雷针、带组合保护的方式:既在雷达探测楼顶部距天线罩外缘3.5m处等圆周、等间距安装4棵等高10m的玻璃钢避雷针,并沿屋面
女儿墙
顶部安装架空高度...
建筑楼顶
避雷
网是否可以用不锈钢栏杆代替
答:
在满足一定的条件下,建筑楼顶的不锈钢栏杆可以作为接闪器。根据国家
规范
《GB50057-2010 建筑物
防雷
设计规范》5.2.8条规定:“屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:1、旗杆、栏杆、装饰物、
女儿墙
上的盖板等,其截面应符合本规范表5.2.1的规定,其壁...