11问答网
所有问题
当前搜索:
女儿墙防雷做法新规范
农村三层自建砖房怎么
防雷
,主要是想知道接地体怎么施工
答:
3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和
防雷
电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物
防雷
设计
规范
要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成...
防雷
问题
答:
可不跨接。三、
防雷
电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。防雷电感应的接地装置与独立
避雷
针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离应符合本
规范
第3.2.1条五款的要求。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。引自:GB50057-94(2000)
一个半地下建筑,屋面覆土600,一面起
女儿墙
1m,需要做
防雷
吗
答:
一个半地下建筑,屋面覆土600,一面起
女儿墙
1m,是否要做
防雷
要看这个建筑物的具体情况:1、如果这个建筑物高出周围所有的建筑物,这时应做防雷;2、这个建筑物处于雷区,应作防雷;3、有特殊要求或属于特殊用途的建筑物,应作防雷。详细内容可查阅;《建筑防雷设计
规范
》 GB50057-2010 http://wenku....
工业建筑三类
防雷
屋面防雷网格布置最小间距应是多少?
答:
根据国家
规范
《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010 第4.4.1条规定:应在三类防雷建筑物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。
避雷
装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周
女儿墙
眀...
16.2米的建筑物的三级
防雷
用什么做的
答:
防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、
女儿墙
或屋脊上装设
避雷
带或避雷针,当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的...
一类
防雷
的支持卡子高度是多少啊?
答:
避雷
线卡子简介:高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。按照《建筑物
防雷
设计
规范
》GB50057—94附录二中对具体、明确部位的规定,在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和
女儿墙
、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。三类防雷建筑...
别墅暗装
避雷
带
做法
答:
近些年,坡屋顶建筑逐渐增多,相应增大了
避雷
带的安装难度。安装图集的
做法
是在脊瓦上钻孔下支架,但在施工过程中难度较大,发现钻孔过程中很容易将瓦钻坏。根据
规范
规定:“当屋脊和屋檐的高差大于1 m,屋面宽度大于12 m或高差小于l m,屋面宽度小于2 ITI时,应在屋檐敷设避雷带”,这又增加『施工难度...
请教建筑做地线和
防雷
的问题?
答:
一般来说,应该征求当地
防雷
公司或者气象局。如果没有一定知识的人员,一定不能随便装
避雷
针,因为按照避雷针的同时也会增加年预计雷击次数,说白了就是增加建筑物遭受雷击的可能性。做得不好,不
规范
,不如不做。避雷针其实就是引雷,再通过系统有效泄放电流,想象一下,引雷做好了,而泄放电流做不...
避雷
焊接什么部位要进行除秀
答:
1、建筑结构内
防雷
钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D。2、防雷带、支架、
避雷
针等焊接处做好防腐防锈,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(
女儿墙
上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,不得影响...
求钢结构房顶的
防雷
接地
做法
?
答:
钢结构房顶的
防雷
接地
做法
:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面
避雷
设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...