驱动器SGDS-02A01A出现720是什么情况
答:
720:连续最大过载报警,检查负载连接是不是有卡死,电机是否过热
我的
安川伺服
没有接plc,一通电就显示run
答:
一般
伺服
都是让它上电就RUN的,用在位置模式下,你可以改掉的
安川伺服
怎么设置参数,求大神指点,问题如下,小弟在此感谢
答:
PN212是分频脉冲输出,和你接受的指令无关。你可以这样这PN20E=1048576,PN210=2048 。这样设置就是你发2048个脉冲,电机转一圈。如果你想发5000个脉冲是电机走一圈,那只要修改PN210=5000就可以了。以此类推。
安川伺服
密码忘记了解除设置
答:
1、点击主菜单中的设置,然后选择用户ID。2、然后移动光标至所要修改的模式密码框处,点击选择解除即可。在使用
安川伺服
时要注意伺服电机不得放置或用于水或油侵入环境,应使用供油密封,以防止减速齿轮油进入伺服电机。
安川伺服
报警无代码,只有一个红点闪烁
答:
请依照说明书检查驱动器供电电源配线是否正确?如果用的是单相220V,L1/L2/L1C接AC 220V 火线,L3/L2C接AC220V零线。补充说明下:图中的
伺服
驱动器末位是A。还有什么不明白的可以继续提问。
伺服
电机不动什么原因
答:
开始用户参数的
初始化
。如果用户参数的初始化完成,显示DONE一秒后,返回显示P.INIT,按下DATA/ENTER键(DATA/SHIFT键1秒以上)。返回辅助功能执行模式的Fn005显示。恢复出厂设置完成。
安川伺服
驱动器的一些其他故障代码现象原因这些是安川伺服驱动器的常用故障代码A.00绝对值数据错绝对值错误或没收到A.02参数...
安川伺服
驱动禁止怎样解除
答:
软禁止,硬禁止。1、软禁止:要解除软禁止,用户可以按操作面板上的复位按钮,或者使用CNC控制器命令进行解除。具体操作步骤请参考对应的操作手册,或者联系设备供应商获得帮助。2、硬禁止:解除硬禁止,用户需要按操作面板上的ON或RESET按钮,或者使用对应的控制器命令进行解除。具体操作步骤请参考对应的操作...
安川伺服
电机发热控制器SGDM-10ADA报警R-91怎么处理
答:
安川
驱动报警没有R91,应该是A910。A910与A710、A720均为过载报警,其中A710为瞬间过载报警,A720为持续过载报警。报警原因:动力线相序错误;
伺服
驱动器故障;电机功率不匹配;机械部分卡死;解决方式:确认动力线接线正确;确认驱动器正常;确认机械部分无卡死情况;重新研究负载情况,计算电机功率。 本回答由科学教育分类达人 ...
安川伺服
SGDM-10ADA,AF6报警,哪里有问题?
答:
电机线断线;检查下驱动器到电机的动力线是不是断开了,如果正常的话,应该是驱动器坏了;参考资料:
安川伺服
说明书
安川伺服
驱动器出现A.71报警怎么解决。
答:
过载,你看看空载是否也有这个问题,如果空载都有,那么就是驱动器有问题了,一般是IPM模块坏,如果空载没有,你可以优化一下参数一般可以解决问题