排水管闭水实验怎样做!
答:
\x0d\x0a
管道
闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242---2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做
水压试验
,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管...
给排
水压力管道
的
水压试验
包括( )。
答:
【答案】:A 本题考核给水排水管道功能性试验。给水排水管道安装完成后进行管道功能性试验,其中包括压力管道应按《给水排水管道工程施工与验收
规范
》的规定进行压力
管道水压试验
,水压试验包括强度试验密性试验;当设计另有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采用严密性试验:当设计另有要求或对实际允许...
室内给水
管道
的
水压试验
必须符合哪些要求?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
关于给水压力
管道水压试验
的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:B 解析:根据《给水排水管道工程施工及验收
规范
》0850268-2008第4.5.1条规定,沟槽回填管道应符合以下要求:压力
管道水压试验
前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。
家装标准测
水压
时间是多少
答:
水压试验
#施工
规范
#
管道
系统 #业主 #水密性检查 #手压泵 #接口部位 #装修队 #测试压力 #隐患
有关
规范
规定,当压力
管道
设计有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采...
答:
【答案】:B 考点为给水排水管道功能性试验内容,属技术标准型考题。考点取自《给水排水管道工程施工及验收
规范
》GB50268有关规定:根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268第9.2节,压力
管道水压试验
分为预试验和主试验两个阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,应按设计要求...
外网工程包括什么?
答:
施工方案、图纸 、开工报告 、施工技术交底记录 、现场临时协议签证、隐蔽工程检查记录、施工检查记录、阀门试验报告、单位工程质量验收报告、材料质量检测见证记录、分部工程质量验收报告、分项工程质量验收报告、钢管检查验收记录、工业管道安装记录、供热
管道水压试验
记录、供热管网工程竣工交接书、供热管网工程...
有关
规范
规定,当压力
管道
设计有要求或对实际允许压力降持有异议时,可采...
答:
【答案】:B 考点为给水排水管道功能性实验内容,考点取自《给水排水管道工程施工及验收
规范
》GB 50268有关规定,正确答案:严密性试验。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268规定:压力管道应按本规范第9.2节的规定进行压力
管道水压试验
,试验分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许...
给水试压
规范
要求
答:
你好,根据《建筑给排水及采暖工程质量验收
规范
》规定:室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应...
给水
管
试压,压力
规范
是多少?
答:
咱们先说上
水管
吧,现在主流上水管使用PPR
管道
,国内比较知名的品牌有伟星管,金德管,保利管,金牛管,自来水压力为0.3Mpa,也就是通常所说的3kg压力,试压可增至2倍,即0.6Mpa,最高指针达0.8MPa,即8㎏压力就不要再加压了。第一从年龄上来说。对于年轻人,如90后,00后他们大多会选择价位比较...
棣栭〉