排水管闭水实验怎样做!

如题所述

  一、管道闭水试验做法\x0d\x0a  我们一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。\x0d\x0a  二、试验渗水量计算\x0d\x0a  渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量,L---闭水管段长度,当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。在水源缺乏的地区,且管道内径大于700mm时,可按井段数量抽检1/3,排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。\x0d\x0a    管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002)给排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。\x0d\x0a\x0d\x0a  三、管道闭水试验要求\x0d\x0a  国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。\x0d\x0a  管道闭水实验条件:\x0d\x0a  对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:\x0d\x0a  1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;\x0d\x0a  2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;\x0d\x0a  3、现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;\x0d\x0a  4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。\x0d\x0a  