答:
1:工作性质上区别 二级配电箱;俗称中级保护。就是分支电箱,也叫分箱,一般负责一
变压器
多路输出的一条供电线路。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,防风、防雨且适应户外长期工作性质。三级配电箱,也称为末级保护装置。就是开关箱,它只能负责一户或一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对...
...到300是怎么回事?用的软启动器,
控制柜
到
变压器
有200多米?
答:
虽然用了软启动,但是
电机
的启动电流还是比较大的,启动电流在200多米长的电缆中,会产生很大的压降,所以会造成机端电压下降,现在在启动时能保持在79%的额定电压,已经非常不错了
用电安全有规定
变压器
出线电源可以两路进一个
控制柜
吗?
答:
如果是10KV, 要有不同的进线柜 和出线柜。如果是220 380. 只要
控制柜
有双电源控制开关,控制就没问题。先根据用户需求, 然后按照用电安全规定,选择合适的方法 满足用户需求。
我想知道高压
柜
,
变压器
,低压柜之间存在的关系
答:
高压、低压,应该指的是10KV和0.4KV(380V),高压柜是装设在10KV侧,对10KV以下的供电线路进行控制和计量,高压柜含
变压器控制柜
、进线柜、计量柜、PT柜、出线柜和无功补偿柜。低压配电柜是对10KV变压器变压以后的0.4KV侧进行控制的,包含进线柜、计量柜、馈电柜、出线柜、无功补偿柜。
自耦降压起动
变压器
在转换过程中经常有一绕组放炮短路什么原因_百度...
答:
鼠笼式异步
电动机
降压起动的方法有以下几种:定子电路串电阻(或电抗)降压起动、自耦
变压器
降压起动、Y-△降压起动、△-△降压起动等.使用这些方法都是为了限制起动电流,(一般降低电压后的起动电流为电动机额定电流的2-
3
倍),减小供电干线的电压降落,保障各个用户的电气设备正常运行。1、串电阻(或电抗)降压起动
控制
线...
...需配俩
电机
一个4机22KW一个6机3KW的电机
变压器
是30的 能不能机 ...
答:
能,不用换
变压器
30的三相变压器 有功功率为24KW 电流为45A 而你的
电机
总和为25KW 约50A 变压器可以最高超20% 所以是可以的 电机启动必须加个(星三角
控制柜
)启动 尽量别直接启动那样电流会是额定的5-7倍而星三角只有直接启动的三分之一 我以前的一个老厂也是30的 所以没有问题 星三...
同步
电机
励磁柜问题
答:
1、励磁柜与高雅
控制柜
之间应该没有连接,同步机励磁系统一般电压不超过1000V,属于低压控制柜。2、励磁柜与高压线之间如有关联,那就是给励磁电源供电的
变压器
的一次侧与高压线相连,二次侧为低压,连接励磁柜。3、励磁是调节同步机电压、功率因数等性能重要手段。4、励磁柜就是一个可调直流电源,安全...
变频器如何正确使用
答:
3
、变频器装置应可靠接地,以抑制射频干扰,防止变频器内因漏电而引起电击。4、用变频器
控制电机
转速时,电机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时,因电机风叶转速低,应注意通风冷却或适当减低负载,以免电机温升超过允许值。5、供电线路的阻抗不能太小。变频器接入低压电网,当配电
变压器
容量超过500KVA,或...
630KVA
变压器
要不要上高压
控制柜
答:
一般630KVA
变压器
是10/0.4KV的。是否需要上高压柜这要看供电局的意思,供电局同意什么方案,你就要做什么方案。一般他们希望你上10KV高压柜,最少3个柜 进线柜,计量柜,出线柜。也有将PT柜放入进线柜内的,不过很少用。
消防为什么不能用自耦
变压器
启动?
答:
启动
控制柜
中为什么使用自耦
变压器
自耦降压启动控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,
电机
超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,该控制柜采用自耦变压器降压启动方式,即在控制柜中安装自耦变压器,降低对电网的冲击,并具备单泵及多泵控制工作模式。广泛适用于生活给排水、工业控制用泵、...