200kw破碎机启动的时候电压降低到300是怎么回事?用的软启动器,控制柜到变压器有200多米?

如题所述

虽然用了软启动,但是电机的启动电流还是比较大的,启动电流在200多米长的电缆中,会产生很大的压降,所以会造成机端电压下降,现在在启动时能保持在79%的额定电压,已经非常不错了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-08
大电机启动压降过于大,变压器容量不够大,所用导线截面积不够,软启动器设置启动加速时间过短,线路太长,电机负载过重,这些都是压降过大的原因。
第2个回答  2020-01-08
可以,一般破碎机、抽水机有重载的机器上选择软起动大一个规格即可,220KV破碎机用250KW软起应该都可以起动。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-01-08
200kw电动机额定电流350A,启动电流至少700A左右了,供电电缆至少要185平方铜芯线!电压跌落到300∨,重点检查电缆接头是否有松动的地方。