干式变压器绝缘
电阻是多少
答:
高压侧用2500v兆欧表测,400侧用500v兆欧表测,
测绝缘
前把电压互感器退出,要不测不出,一般300mΩ以上,不低于上次测量值2/3的。对于电机绝缘一般要求不小于1mΩ/kv。
干式变压器
接地电阻怎么测?
答:
此时用刻度盘上的读数乘以倍率即为
变压器
接地极的接地电阻数值。3.当测量出的数值大于要求时,应找出原因,并尽快解决使之符合要求。4.当被测的数值小于1欧时,为消除接线电阻和接触电阻的影响,应将
绝缘
电阻表上的两个端钮的连接片打开,分别用导线接到接地极上再进行测量。也有专用接地电阻测量仪 ...
2000KVA
干式变压器绝缘
电阻是多少?
答:
高压对低压及地大于1000兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表测量。
35KV 80KVA
干式变压器绝缘
电阻多大
答:
这种
变压器
用2500V摇表,测得阻值大于200兆欧为正常。被测设备的额定电压在500V以下时,应选用500V
的绝缘
电阻表;500~3000V的使用1000V的绝缘电阻表;额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表。额定电压在1000V以上的变压器绕组采用2500V绝缘电阻表;1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表...
干式变压器
做耐压
试验
高压线圈表面
有
放电现象
答:
干式变压器
做工频耐压
试验
,主要是考核变压器主绝缘(绕组对铁心,对地和对其他绕组
的绝缘
)强度,及绝缘的局部缺陷。高压绕组表面有放电现象,肯定是做的高压绕组耐压试验,有放电现象要看放电的位置,如在高压绕组内侧,则可能是高低压绕组之间距离过小,绝缘强度不够,也有可能是浇注质量较差,;如为为...
干式变压器绝缘
等级,你所不知道的那些事!
答:
考虑到
干式变压器的绝缘
问题,我们有必要加强对其绝缘性能的监测和维护。一方面可以通过精确的设备
检测
手段,对变压器各项技术参数进行定期检测与记录,如电场分布、温度、电流等。另一方面,也需要加强隐患排查,省略不必要的维护环节,如对变压器内部做定期的清洁,清技术黄油及电缆绝缘胶带等,以确保变压器正常...
干式变压器
工频耐压标准
答:
干式变压器是一种广泛应用于电力系统和工业领域的变压器,它具有体积小、重量轻、维护方便等优点。在使用干式变压器的过程中,为了确保其安全可靠的运行,需要进行工频耐压
试验
。工频耐压试验是指在额定电压下,对干式变压器进行长时间的电气
测试
,以检测其耐受电压的能力。该测试可以有效地
检测干式变压器的绝缘
...
干式变压器
与油浸式
变压器的
区别和优缺点
答:
绝缘类型的选择 预期寿命 磁滞损耗较小的磁芯材料选择 绝缘等级 损失 绕组材料选择 规定 K因子 重载
干式变压器的测试
在这种变压器中,绝缘击穿是最常发生的故障,它会导致严重的故障,如接地故障或相相绕组。根据测试,只能确定变压器中组件(如铁芯、绕组和套管)
的绝缘
状况。在油式变压器中,绕组绝缘...
1000KVA
干式变压器的绝缘
电阻
答:
1、1000KVA
干式变压器的绝缘
电阻F等级的绝缘 大约是是2500欧姆,和摇表的额定值有关。2、干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在...
发电厂6kv
干式变压器测
线圈
绝缘
为多少m
答:
根据规定,电气设备
绝缘
电阻每千伏电压应大于1兆欧,所以6kv
变压器
相间绝缘电阻至少应在6兆欧以上。