11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器怎么摇绝缘
干式
电力
变压器绝缘怎么摇
答:
用2500兆欧的摇表,黑线接地
(找变压器的夹件上的螺丝,既可)红色表笔,与绕组相连,按下摇表的旋钮,之后就可以出来变压器的绝缘阻值
请问10Kv的
干式变压器
要测量其
绝缘
电阻,
如何
正确操作啊,阻值多少正常哪...
答:
测量变压器的绝缘电阻,
需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转
。阻值在200兆欧以上即可。
干式变压器
的使用注意事项及保养方法是什么?
答:
1、摇测绝缘电阻必须两人进行
。2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。干式变压器的保养方法:1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂...
干式变压器怎么
测量铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其
绝缘
电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
高压侧6000伏低压侧0.4千伏的
干式变压器绝缘
电阻
怎么
测?
答:
1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘
。在测量的时候,要使用2500v的绝缘摇表来进行测试,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最少三个人进行,一个人监护,另外两个人配合测量,上面3个数值,要测60s...
10kv
干式变压器绝缘
低
怎么
办
答:
不能用短路干燥法以及空载加热法,楼上说的蛮好的,进烘箱烘一下就好了,如果条件不允许,或烘了以后效果不是很好,把垫块拿下来清理一下,夹件松开清理
绝缘
件,底座绝缘也要清理,此问题不大,有点耐心注意观察,拿绝缘表多摇摇,有许有噼啪声,循声找薄弱点。
干式变压器
中相
绝缘
度低
如何
解决?
答:
线圈的
绝缘
遭到破坏,比如外伤,有异物进入,
变压器
在运行时出现过长时间过载或短路。还有就是线圈受潮都会引起绝缘电阻的降低
怎么
测
干式变压器
接地电阻
答:
1.将
绝缘
电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上。2.根据
变压器
所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻度盘上...
干式变压器
进水
答:
看你是什么类型的
干式变压器
。对受潮而言,有包封式(环氧树脂包封和用杜邦NOMEX
绝缘
纸包封)、和敞开式(可以看到线饼的那种)。前者一般进水后问题不大,后一种线饼容易受潮,但比较好处理。给你的建议:1、首先用2500V的摇表(兆欧表)摇一下高低线圈分别对地(铁心)和高低压线圈之间的绝缘电阻是...
干式变压器
安装后进行的冲击试验要不要进行
摇绝缘
答:
要是正规的厂矿或变电所的
变压器
500KVA以上的都是要做,但不用特殊准备,就是在你首次送电是送三次就行,每次中间停5分钟,最后一次没问题就别听了,前2次送电后要安排人检查下变压器有无异常,当然送电前更是需要好好检查,器身内外干静,
绝缘
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器怎样摇绝缘电阻
接地变压器如何摇测绝缘
变压器相间摇绝缘能摇吗
10kv变压器摇绝缘的方法
电力变压器摇绝缘
10kv摇绝缘详细步骤
变压器遥测绝缘步骤
变压器摇测绝缘方法及结果
变压器铁芯摇绝缘