答:
油式变压器和
干式变压器
是两种常见的变压器类型,它们的主要区别如下:1.
绝缘
介质:油式变压器使用油作为绝缘介质,而干式变压器使用固体绝缘材料(通常为绝缘纸)或树脂作为绝缘介质。油式变压器的绝缘性能较好,在高负荷和长时间运行时能更好地散热,但也需要定期维护。干式变压器不需要维护油的状态,且对...
干式变压器怎样
设置超温跳闸?
答:
干式变压器
温度高的影响 干式变压器温度过高将直接影响变压器使用寿命,温度过高,将导致
绝缘
的过热老化。理论上,干式变压器运行温度每升高8℃,绝缘寿命就要减少一半。当绝缘性能老化甚至失效,就会出现层间、匝间或相间短路,最终造成变压器烧毁。所以干式变压器温度一旦过高,将会严重影响其使用寿命。做好散热、...
变压器
的油式和
干式
有什么区别?
答:
油式变压器和
干式变压器
程度和散热性能都比油差,以空气作绝缘的
干式变压器
有效材料消耗比油浸式的多,所以,只在地下铁道、高层建筑物、车间内部或电站等防火要求较高的场所才使用干式变压器。以空气作绝缘的干式变压器承受冲击电压的能力较油浸式差。干式变压器绕组绝缘采用A,E,B,F,H,C耐热等级,其温度限值...
干式变压器
运行中b相温度大于a、c两相3——6度的原因;
答:
1;首先要确定你所等到的3-6度的温差,
怎么
得到的,测量的方法准确性要先确定没有问题,否则就没有前提了。2;直观的可以观察三相负载的平衡情况,负载不平衡,造成某相发热也就不奇怪了;3;摇测
变压器
的
绝缘
电阻是否合格;4;测量变压器的直流电阻,看是事有匝间短程发生。最后的一个原因是几乎不可能...
干式变压器
和油浸式变压器有哪些差别?等一个靠谱答案
答:
油浸式变压器是用变压器油(或其他
绝缘
液体)和绝缘纸(或其他绝缘材料)作为绝缘的
干式变压器
没有渗漏的风险,且基本上没有燃烧爆炸的风险。但成本高,耐受恶劣环境的能力差。油浸式变压器成本低、耐受恶劣环境的能力强,但有渗漏、燃烧、爆炸的风险。其实我之前也是一个小白,下面都是近段时间采购变压器和...
2000KVA
干式变压器绝缘
电阻是多少?
答:
高压对低压及地大于1000兆欧,高压对地,低压对地也是大于1000兆欧为合格。国家标准规定的。用2500伏兆欧表测量。
干式变压器绝缘
50可以送电吗
答:
可以。
干式变压器
的
绝缘
电阻值为50MΩ时,表明变压器是良好的,其绝缘电阻值是符合要求的,所以可以送电。
干式变压器
a相温度和c相温度相差30度左右是
怎么
回事?
答:
4.如果一切都正常,就是相差30度。这就有问题了。5.你先调换温度计测温探头的位置(比如A相换到C相)。当然要停电才行。我想多数情况可能温度计的问题。6.、如果还是有问题,那就要检查线圈的情况了。这就很难处理了(a;摇测
变压器
的
绝缘
电阻是否合格;b;测量变压器的直流电阻,看是事有匝间短路...
干式变压器
答:
干式变压器
就是指铁芯和绕组不浸渍在
绝缘
油中的变压器。和变压器属于高压还是低压没有关系。区分高低压要看绝缘等级,通常标牌都有显示电压等级,变比,容量等变压器参数。