《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004595)9.1.1条规定,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

按照我国旅游饭店星级标准,四星级及五星级宾馆应设自备发电系统。在国内外一些高层建筑中,即使市网供电相当可靠,可以满足规范要求,但也都设置了自备应急发电机组,以便当市网万一中断供电,一方面能保证停电期间消防用电的需要,同时也能使大厦的基本秩序得以维持。
对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,按规范已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷,应考虑其一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时应设柴油发电机组作为应急电源。
对于当地电网只能提供一路电源;或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用,可以作为主用电源使用。  追问

参考资料

追答

www.yanan-motor.com

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-20
要求是这样,但你们实在达不到这条件,可以想别的办法的,规定是死的人是活的,在保证施工安全的前提下,尽可能满足政策要求,做就行了。
第2个回答  2018-11-06
当地区供电条件不能符合消防一级负荷和二级负荷的供电稳定性要求时,要考虑设置消防备用柴油发电机以迎合供电要求。
1、自备应急发电机组应装设自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动装置。
2、消防备用柴油发电机一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台数不宜超过2台,单机容量一般在800KW及以下。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有:
(1)一类高层 建筑自备发电机组,应设有自动起动装置,并能在30秒内供电
(2)二类高层建筑自备发电机组,当采用自动起动有困难时,可采用手动起动装置。
3、起动快、操作维修方便。
4、还要注意消防备用柴油发电机品牌、配置及功率大小的选择等事项。
消防备用柴油发电机的优点:大部分企事业单位像银行,客流量大的商场,电子商务公司等都备有柴油发电机,遇到突然停电的情况,这个时候柴油发电机就派上用场了。
1、保障柴油的供给,机组基本能作为备用电源稳定供电,而且柴油机维护维修也很方便。2、投资少,原料消耗成本低。能节省开支。3、发电机组性能稳定,对环境的适应性能较强。柴油机本身故障率低,耐用。
在消防备用柴油发电机组的选择上用户还要注意与厂家沟通哦!