11问答网
所有问题
当前搜索:
开利冷机故障与排除
开利
水冷中央空调一组正常运行另一组压缩机高温报警停机是什么
故障
...
答:
开利
中央空调多机并联运行。其中压缩机一组过热。检修一下水流量是不是一样的。看看外机散热是否有问题。
开利
风冷式空调
故障
代码?
答:
e0--水压检测
故障
,e1--电源相序故障 e2--通信故障 e3--出水温度传感故障 e5--冷凝管温度传感故障 e6--室外环境温度传感故障
开利
19XR的
故障
是224-115v连接1cR和1m coil的线路故障到哪个部位去原...
答:
温差小的原因可能有三个,一是系统管路堵塞造成水量不足,二是冷塔换热效果不好,三是机组本身出现了
故障
问题。你的设备进出口压力差到了100KPa,建议你查一下系统,看是不是什么地方出现了堵塞,按理说80KPa就比较高了,如果没有堵塞,那就从另外两个地方找找原因吧。
冷藏车控制面板
故障
这是什么故障?
答:
冷藏车控制面板
故障
先检查电瓶线搭铁线是不是松了,再检查控制器的电源线以及搭铁线,要是都没有松,再检查保险是不是烧了。
开利冷机
的保险盒一般都在仪表台下面,有的在冷凝器罩子里面。冷藏车独立和非独立制冷机的区别:独立制冷机组:独立与非独立制冷机组是按照动力来源划分的,独立制冷机组是指制冷...
开利冷机
为什么老是停止运行?
答:
制冷
剂里有感温元件,温度到了就停了。
开利
水冷式
冷水
机组开关机步骤?
答:
开利
水冷式
冷水
机组开关机步骤:1、先检查水阀门,如果多台水泵、主机并联布置,要运行的机组阀门打开,不运行的关掉,避免水流分配问题;2、开冷冻泵,再开冷却水泵,水流开关闭合后主机才能运行,但不
排除
有时候水流开关会失灵。水泵开启后,检查水泵电流、进出水压差、水温正常后,启动主机运行。3、根据...
开利冷机
18OOMr带备电的
故障
代码A23一A/C是那里出了问题?
答:
交流电流超过限定电流!
开利
水冷中央空调一组正常运行另一组压缩机高温报警停机是什么
故障
?
答:
看看水流是不是正常的哈。有没有抢水现象。
开利
高效螺杆机显示205什么意思
答:
开利
高效螺杆机显示205是
故障
的意思。开利高效螺杆机气温度高(超过100度),机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半),油冷却器脏,油过滤器芯堵塞,温控阀故障等故障出现就显示205。
开利冷机
551的昨天换了传感器今天中午又停机了
答:
是不是
冷机
本身就不靠谱 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜