开利
活塞机组压缩机吸气阀结冰严重是什么原因,该怎么处理
答:
1、电源故障:断电、电压低、缺相 2、电气线路故障:熔断器、接触器接线松动 3、电动
机故障
;4、曲轴箱压力高;5、能量在高载位;6、冷媒水温度达到温度控制器设定值或温度控制器故障;7、压力继电器:设定值过低、报警未复位、失灵。8、热继电器动作后未复位;9、油压低,不能建立正常油压;10、冷、盐水...
风冷
开利
机组
故障
代码
答:
F97:此代码表示空调器压缩机温度过高,空调器应自我保护。H11:室内机与室外机通信异常。H14:空调出现此
故障
码,说明室内吸气口温度传感器有问题。H19:室内风机电机异常。H23:室内换热器温度传感器异常。H11:室内外通信异常,通信异常,收发信息失败,运行1mm后室内送风启动。风冷
开利
机组故障代码 E0—水压...
开利
中央空调风冷报警代码
答:
1.机组分机报警代码:(1)E101:低压保护。空调压力过低,系统会自动停机。(2)E102:高压保护。空调压力过高,系统会自动停机。(3)E103:压缩机超载保护。空调压缩机负荷过大,系统会自动停机。(4)E104:压缩机限流保护。空调压缩机电流异常,系统会自动停机。(5)E105:无冷媒报警。空调
制冷
系统缺乏...
开利
541
冷机故障
代码q1
答:
自检过程,重新启动。压缩机是
冷机
中的关键组件,负责压缩制冷剂以提供制冷效果。当
开利
541冷机的
故障
代码Q1出现时,它表明开利541冷机在自检过程中,压缩机无法正常启动。等待自检完以后重新启动机器即可。
开利
750
冷机
如何消
故障
代码呢
答:
1、首先,找到机器上的“RESET”按钮,长按3秒钟,将显示屏上的
故障
码清除,然后重新启动机器。2、如果故障码依旧存在,可以按照说明书上的相应内容进行检查和维修。3、此外,有些故障码还可以通过调整
制冷机
参数来消除。
开利
空调
故障
代码
答:
E1 回水温度探头
故障
E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风机过载线断开 EA 压机过载线断开 EB 相序错误或者相序线断开 EC 高压报警 ED 低压报警 EE 程序故障 EF
制冷
出水温度过低 SA 风机盘管联锁断开 1 回水...
开利
541
冷机故障
代码
答:
AL22,AL25。1、AL22:压缩机运行电流过高,表示压缩机正在承受过大的负载或负荷。2、AL25:压缩机主流程控制器(MPCC)在检测到压缩机低油压或油压传感器损坏时,已将压缩机关闭,并启动警报。
开利
750独立
冷机
启动多次失败才能启动
答:
出现
故障
了。总电源开关未合上或总开关触点的接触不良,电油泵不供油,油箱内无汽油或供油竹道被堵塞。
开利
空调售后中常见的问题
答:
4.
开利
空调压缩机长时间运行而不能自停,
制冷
剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏,查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修。过滤器堵塞,更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修。压缩机不能运行,用万用表、电笔遂项检查
排除故障
。保险丝坏则...
开利冷水机故障
代码44
答:
高压开关报警高压开关跳断冷却水流量不足,冷却水阀梗塞或冷却水进水温度太高。 机电堵转负载太高