11问答网
所有问题
当前搜索:
开利冷水机组故障代码一览表
开利冷水机组故障代码310
答:
控制器通讯故障。根据查询百度文库得知,
开利冷水机组故障代码310表示“控制器通讯故障”
。当出现这个故障代码时,可能的故障原因有以下几个:1.控制器与主控制器之间的通讯故障。2.控制器与网络之间的通讯故障。3.控制器内部故障。如果遇到这种故障,首先应该检查控制器的通讯线路是否正常,确认通讯线路的连...
冷水机
的
故障
维修工作检查
答:
开利冷水机故障程式码44
高压开关报警高压开关跳断冷却水流量不足,冷却水阀梗塞或冷却水进水温度太高。 机电堵转负载太高 kolb 冷水机故障程式码E0是什么故障 不同厂家的冷水机,型号不同,其故障程式码也是不一样的,如CW-5000系列以上的冷水机,故障程式码
E1表示室温超高;
E2表示水温超高;E3表示...
开利
螺杆式
冷水机组
30XHC400A出现
故障代码
55
答:
如果出现55那
机组
B回路是不可能启动的。然后看你的参数吸气压力只有55-89如果膨胀阀确认正常工作的话这个压力明显偏低,雪种不够。然后看你的油压差560可油压只有680那就是经济器压力不正常。按照上面的计算你经济器压力只有120明显偏低,但是你又2个压缩机同时可以启动。这个还真是有点诡异。建议你检查...
开利
30HXY/HXC螺杆
冷水机组
报警
代码
308是什么意思
答:
B1压缩机缺相,检查接触器和保险丝
开利
螺杆式
冷水机组
30XHC400A出现
故障代码
55
答:
故障代码
:是回路B油位开关断,原因油位开关坏或油不足。既然油已经加过,那就是油位开关故障,查一下是油位开关有没有供电。有就是开关坏,没有就是其他坏。
开利
30HXC
冷水机组
通电后出现101,301报警手动消除后接着出现117,317代...
答:
检查下电机冷却系统,佛加的够不够,各个供液电磁阀有没有问题。我估计电路板坏了 ,检查下线束插头。317应该是配置错误101是电机高温
开利
30RB110冰水
机
报
故障
AIarm是啥意思?
答:
开利
30RB110冰水机报“AIarm”
故障
意味着该
冷水机
出现了“低压
机组
运行压力过低”或“高压机组运行压力过高”的故障。此时你可以检查并清洗空气过滤器,检查冷凝器和蒸发器的清洁度,确认冷媒是否充足,并清理或更换膨胀阀。如果以上方法无法解决问题,建议您请专业技术人员进行检查和维修。
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
原因:可能是压缩
机
过载、电机绕组短路、电源电压不稳定、电路接触不良等。处理方法:检查压缩机过载保护装置,清理或更换过滤器,检查电路连接是否良好,测量电源电压。冷却水温度过高:原因:可能是冷却水流量不足、冷却塔堵塞、冷却水泵
故障
、冷却水侧管道堵塞等。处理方法:检查冷却水流量是否正常,清理冷却...
开利
750制冷机显示屏出现英文
故障代码
Display 中文是显示的意思...
答:
【摘要】
开利
750制冷机显示屏出现英文
故障代码
Display 中文是显示的意思,求排出方法 【提问】开利19XL离心式
冷水机组
常见故障处理 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会...
开利
螺杆式
冷水机组
30HXC650A
故障
57饱和吸气温度过低怎么处理
答:
制冷剂少,干燥过滤器堵,电子膨胀阀出错,冷冻水流量低,冷冻水水温太低等问题都会导致饱和吸气温度过低