空调故障代码
答:
格力
空调故障代码
E1 系统高压保护 E2 内机防冻保护 E3 系统低压保护 E4 压缩机排气保护 E5 低电压过流保护 E6 通讯故障 E7模式冲突 E8防高温保护 E9防冷风保护 F1 室温开,短路 F2 内管温开,短路 F3外环温开,短路 F4冷凝器管温开,短路 F5 外排气管温开,短路 H1化霜 H2静电除尘保护 H3...
格力
空调故障代码大全
,谁有比较全的格力空调售后维修故障代码资料提供下...
答:
格力
空调
显示
故障代码
显示保护定义 故障提示灯 闪烁状态 说明或注解1 CC 按键锁定 2 C1 故障电弧保护 运行指示灯 灭3秒闪烁12次3 C2 漏电保护 运行指示灯 灭3秒闪烁13次4 C3 接错线保护 运行指示灯 灭3秒闪烁14次5 C4 无地线 运行指示灯 灭3秒闪烁15次6 C5 跳线帽故障保护 运行指示灯 灭3秒闪烁15次...
开利
30HXC300冷却水温度正常,3个压缩机一样毛病,机头温度高
报警
。
答:
如果进出水温差不大,那就有可能是冷凝器结构比较严重,需要化学清洗。你是那里的单位?现在做中央
空调
冷凝器清洗的人很多,联系一下。如果进出水温差很大,有可能是冷却水系统有堵的地方,看看水过滤器是不是脏了。301是压缩机B1电机温度过高。先把冷凝器高压的问题解决了把。
故障
得一步步找 ...
hfc-4o7
开利
中央
空调
跳37
故障码
答:
内管鳞片和防尘清洗干净或更换 如果内管不算凉粗管可能有压扁 回气温度不算凉再摸进气来判断 进气冰凉还结霜加氟再来试试看 结霜如果慢慢散定是缺氟好决断 压机老化不难见排气不足是重点 四通串气也常见通过收氟来判断 高压鳞片必须看脏了也会制冷慢 如果还不明白还是建议你去【
空调故障代码
网】基础...
空气能
故障代码大全
答:
空气能
故障代码大全
如下:故障代码:E0——水压检测故障。故障代码:E1——电源相序故障。故障代码:E2——主机与线控器、主从机通讯故障。故障代码:E3——出水温度传感器故障。故障代码:E4——水箱内水温传感器故障。故障代码:E5——冷凝器管温传感器故障。故障代码:E6——室外环境温度传感器故障。故障...
开利
中央
空调故障
复位?
答:
开利
中央
空调故障
复位方法:按下MENU键直至
报警
指示灯亮起,第2去显示当前报警数。按下回车键,报警指示灯闪烁,再按下回车键生效复位。
开利
风冷中央
空调
30rb762g
故障代码
答:
如果内管不算凉粗管可能有压扁 回气温度不算凉再摸进气来判断 进气冰凉还结霜加氟再来试试看 结霜如果慢慢散定是缺氟好决断 压机老化不难见排气不足是重点 四通串气也常见通过收氟来判断 高压鳞片必须看脏了也会制冷慢 空调一会凉一会不凉多数是高压保护 如果还不明白还是建议你去【
空调故障代码
网】...
日立
空调故障
全部
代码
答:
日立
空调故障
全部
代码
故障码
根据
报警码
用LED闪烁形式显示,可确定下表异常停机原因。遥控器显示报警码(报警码显示LED: LD4-LD3-LD2-LD1) 01(×××〇):室内保护装置动作浮动开关(排水管堵塞,水盘水位上升)02(××〇×):室外保护装置动作高压截止装置(OFF:3.0MPa) 03(××〇〇):传输异常(室内...
格力多联机
故障代码
是什么?
答:
求助约克中央
空调故障代码
?E3故障描述:1.单击“确定”。2、低压
报警
;3、机内反馈报警,运行30秒后失效。处理方法:1、若有电源上电报警,检查过电压保护及接线是否完好,同时检查相序板,相序是否错误。如果运行30分钟后出现故障,请检查室内管路温度传感器放置是否正确。检查室内管路温度传感器位置。排除后...
格力风管机所有
故障代码
和故障代码所表示的意思分别是什么?
答:
4、 E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示
故障代码
E4。5、 E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。6、 EH保护:电加热故障。发出“BB”
报警
声,红灯闪。当环...
棣栭〉