开利30HXC300冷却水温度正常,3个压缩机一样毛病,机头温度高报警。

压缩机全负荷工作以后,显示33,不多久电子膨胀阀的开度就达到100,冷却电磁阀无R134A可用,压缩机高温报警,压缩机机头显示110度以上,压缩机停机。跪求大师们给与指导!

如果进出水温差不大,那就有可能是冷凝器结构比较严重,需要化学清洗。你是那里的单位?现在做中央空调冷凝器清洗的人很多,联系一下。如果进出水温差很大,有可能是冷却水系统有堵的地方,看看水过滤器是不是脏了。301是压缩机B1电机温度过高。先把冷凝器高压的问题解决了把。故障得一步步找