开利30HXC300冷却水温度正常,3个压缩机一样毛病,机头温度高报警。
压缩机全负荷工作以后,显示33,不多久电子膨胀阀的开度就达到100,冷却电磁阀无R134A可用,压缩机高温报警,压缩机机头显示110度以上,压缩机停机。跪求大师们给与指导!
举报该问题
推荐答案 2018-08-06
如果进出水温差不大,那就有可能是冷凝器结构比较严重,需要化学清洗。你是那里的单位?现在做中央空调冷凝器清洗的人很多,联系一下。如果进出水温差很大,有可能是冷却水系统有堵的地方,看看水过滤器是不是脏了。301是压缩机B1电机温度过高。先把冷凝器高压的问题解决了把。故障得一步步找
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F44P8v8S84274722SPq.html
相似回答
冷水机出现高压
报警
一般是什么原因造成的
答:
冷水机出现高压报警一般是什么原因造成的?
(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良
。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。解决方法:造成水温高的原因可能是:
冷却塔故障
,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升...