11问答网
所有问题
当前搜索:
开利螺杆故障代码
开利螺杆
式冷水机组30HXC650A
故障
57饱和吸气温度过低怎么处理
答:
制冷剂少,干燥过滤器堵,电子膨胀阀出错,冷冻水流量低,冷冻水水温太低等问题都会导致饱和吸气温度过低
故障
。
开利
30HK065冷水机低压报警是啥
故障
答:
排气高压
开利
活塞式冷水机组30hk115怎么处理 在制冷行业中分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种,根据压缩机又分为
螺杆
式冷水机组和涡旋式冷水机组,在温度控制上分为低温工业冷水机和常温冷水机,常温机组温度一般控制在0度-35度范围内。低温机组温度控制一般在0度至-100度左右。水冷冷水机压缩机一...
你好,我现在使用的是
开利
30HXC800A HP2水源热泵机组,请教一下问题._百 ...
答:
手头上没有它的手册,这4个
故障代码
不只是一种故障吧。您是在制冷循环还是制热循环呢?该型号机组是采用的是小型半封闭卧式
螺杆
压缩机,没有油泵,压缩机的油循环动力(油压差)是建立在压缩机吸、排气压差上的,吸排气压差约等于蒸发压力、冷凝压力差值,制冷剂饱和状态下冷凝/蒸发压力与温度是一一对应...
开利
30HXC
螺杆
式冷水机组压力传感器
答:
开利
--30HXC
螺杆
机组 一、制冷剂充注量不足的判断 ---检查一台30HXC 型机组充注量是否不足必须首先考虑几个因素在液体管路上的视镜内有气泡并不一定表明充液量的不足正常运行时有许多因素也会导致视镜内出现气泡在这些因素影响下30HXC 机组仍能正常运行 1. 确保回路运行在满负荷工况下请按控制部分...
开利
30HXC
螺杆
冷水机组/压缩机A1老是预启油压报警,应该怎么样去找原因...
答:
1.油泵是否好。2是否设备中有冷冻油个。3油过滤器(2个)是否有堵塞。4油压传感器是否正常
你好,
开利
水冷
螺杆
机组控制面板黑屏,是怎么回事?
答:
空压机常见
故障
空压机无法启动 1.外界三机电源断电或欠相。(检查电闸及测量三相电压)2.紧急停止按钮故障或电线松脱。(检查紧急停止钮,检查电线有无松脱)3.空压机处于自动停车状态。 (检查出口压力是否高于设定)4.变压器故障或线脱落。 (变压器更换新品或将电线重新连接)5.控制面板故障。 (更换控制面板...
螺杆
压缩机刚换空气滤芯时一切压力正常几个小时以后压力下来了怎么回事...
答:
据不完全统计,因应用领域及作用不同,
螺杆
压缩机使用寿命通常在3年以上,平均
故障
率1.5年,也就是螺杆压缩机每一年半必将发生一次故障,故障小到油滤堵塞、大到压缩机漏油停机,这些常见故障是很多用户避之不及的“痛”,小故障常年有,大故障也不断,这真实的描述了螺杆压缩机的“娇嫩”。据悉,一次简易维修安装费用轻则...
开利螺杆
式冷水机组压缩机低电流报警是什么原因
答:
油泵是否好。2是否设备中有冷冻油个。3油过滤器(2个)是否有堵塞。4油压传感器是否正常
开利螺杆
冷水机组30hxc的电子膨胀阀如何看它的开启度
答:
加装压力表不知能否?
中央空调30HXC165A
开利螺杆
机的高压油泵更换和换油正确操作方法是什么...
答:
型号: 30HXY/HXC 制冷量: 335 ~ 1392 (kW)制冷剂: R134a 采用HFC-134a制冷工质,完全无氯 ,新结构的半封闭
螺杆
压缩机,可靠耐用,强化传热管的满液体式换热器,传热效率高, 冷凝器内置二级分油器,分油效果佳, 电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷效率高, 30HXC采用双回路设计,运行维护方便可靠, PRO...