11问答网
所有问题
当前搜索:
开利螺杆机组故障代码
开利螺杆机组
103,303
故障
编码代表什么???
答:
压缩机a1
故障
——高压开关报警(冷却水流量不足,冷却水阀堵塞或冷却水进水温度过高
开利螺杆
机显示40
代码
可能是什么原因
答:
如果配电电源线没有调动过就是相序保护器坏了
开利螺杆
机报a压缩机atm设置错误怎么办
答:
1、按向下箭头键进入内控程序界面,选择要操作的内控调整程序选项位置。2、按向下箭头键选择用户参数,确认进入用户参数内控程序中的选项。3、按向下箭头键选择维修参数复位,再按向右键确认进入。
开利螺杆
压缩机星三角启动失败
答:
1、主回路或控制回路无电或电路不通。解决方法:检查线路,排除
故障
。2、辅助触点接触不良。解决方法:修整或更换辅助触头。3、电源电压过低。解决方法:调高电源电压。4、热过载继电器整定值过小。解决方法:将整定值调大,待运转正常后,将整定值调为电动机额定值。
开利螺杆
式冷水
故障
吸气过低是什么
答:
制冷剂少,干燥过滤器堵,电子膨胀阀出错,冷冻水流量低,冷冻水水温太低等问题都会导致饱和吸气温度过低
故障
。
开利
30HXC
螺杆
冷水
机组
/压缩机A1老是预启油压报警,应该怎么样去找原因...
答:
1.油泵是否好。2是否设备中有冷冻油个。3油过滤器(2个)是否有堵塞。4油压传感器是否正常
你好,
开利
水冷
螺杆机组
控制面板黑屏,是怎么回事?
答:
空压机常见
故障
空压机无法启动 1.外界三机电源断电或欠相。(检查电闸及测量三相电压)2.紧急停止按钮故障或电线松脱。(检查紧急停止钮,检查电线有无松脱)3.空压机处于自动停车状态。 (检查出口压力是否高于设定)4.变压器故障或线脱落。 (变压器更换新品或将电线重新连接)5.控制面板故障。 (更换控制面板...
师傅们你好:请问
开利
30RH200APT116D的水冷热泵
机组
从制冷转换制热模式怎 ...
答:
手头上没有它的手册,这4个
故障代码
不只是一种故障吧。您是在制冷循环还是制热循环呢?该型号
机组
是采用的是小型半封闭卧式
螺杆
压缩机,没有油泵,压缩机的油循环动力(油压差)是建立在压缩机吸、排气压差上的,吸排气压差约等于蒸发压力、冷凝压力差值,制冷剂饱和状态下冷凝/蒸发压力与温度是一一对应...
中央空调
开利螺杆
机供油电磁阀
故障
有什么原因? 与环境温度?制冷剂...
答:
电磁阀电压不足或是过高,或者润滑不好。
开利螺杆
机电子膨胀阀关不死
答:
由于电子膨胀阀
故障
、控制信号异常。1、电子膨胀阀内部的元件损坏或失效,例如阀芯卡住、电路故障等,就会导致无法正常关闭。2、控制系统出现故障、信号传输错误或干扰等原因导致的控制信号异常,电子膨胀阀受到的控制信号异常,就无法正确地执行关闭命令。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜