师傅们你好:请问开利30RH200APT116D的水冷热泵机组从制冷转换制热模式怎样操作。谢谢

如题所述

手头上没有它的手册,这4个故障代码不只是一种故障吧。您是在制冷循环还是制热循环呢?
该型号机组是采用的是小型半封闭卧式螺杆压缩机,没有油泵,压缩机的油循环动力(油压差)是建立在压缩机吸、排气压差上的,吸排气压差约等于蒸发压力、冷凝压力差值,制冷剂饱和状态下冷凝/蒸发压力与温度是一一对应的。所以冷凝水温、冷冻水温对油压会产生直接影响。

吸排气压差至少要2.2bar以上才行(约等于30PSI,PSI=磅/平方英寸),3bar以上比较安全。油过滤器如果较脏,就要更大的压差。目标水温怎么选,通常您可以这样算:冷却水出水温度加2℃,所得温度查制冷剂温压特性表(30HXC用的是R134a),减0.1,得到近似排气压力,同样的,冷冻水那一侧也这样算,但是是冷冻水出水温度减1℃。冷冻水温是根据您的使用要求来的,通常您只能尽量去满足,而无法去更改,所以只能去控制冷却水那一侧。

如果在走制冷循环,那么冷却水14℃出水温度太低了,如果冷冻水要求温度不太低,就容易导致吸排气压差过小,油压过低,同时,由于排气压力过低,会导致压缩机排气流速低、排气过热度小(排温也低),导致油分离效果差,机组容易跑油(油都去了蒸发器等管路里),引起热交换差、压缩机缺油等现象,若蒸发器热交换过差,液态制冷剂随油沫涌入压缩机,会使排温过低引起恶性循环。

所以尽量控制压差大于3bar,。 (1 bar ≈ 1kg/c㎡,相差5%大概)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-19
我这边也是这个问题搞不明白