11问答网
所有问题
当前搜索:
引风机电流大原因有哪些
引风机
流体密度
增大
答:
锅炉引风机在运行中振动突然上升这是由于什么原因造成的?_ : 引风机突然震动有很多原因,如果是细碎的噪声可以判断为风机轴承或电机轴承间隙过大,如果是明显的宏观震动,而且是突然的,可能有如下原因:1、地脚螺丝松动.在不能确认的情况下紧固一下;2、联轴器间隙过大.停机后,用手盘车确...
引风机电流大
的
原因有哪些
...
锅炉
引风机
电机为15KW,平时正常工作时,
电流
为25A左右。现在启动引风机时...
答:
三相鼠笼式异步电动机直接启动时启动
电流
约为额定电流的4~7倍。若采用星三角、软启动、变频等方法启动,启动电流可以减小很多。你上面的30A是星形启动时的电流,随着转子转速的增加,电流慢慢减小,17A就是星形启动后未换接成三角形的电流,换成三角形(绕组电压由相电压变为线电压)运行后电流又会升高...
故障求救,
引风机电流
太高?
答:
1.你是两台
风机
做的对比吗?2.如果你是两台风机做比较,那你就看一下两台风机的负载是否一样,就是管道长度,大小或者一些其他
因素
条件。3.电机空载肯定是有
电流
的,电机负载是电流会上去,不然P=UI电压一定,电流不上去怎么做功 4.像你22kw电机的额定电流也就是48安左右。一般电机负载是电流超几安...
引起电机
电流
波动的
原因
?
答:
电机
电流
波动大主要有以下
原因
:1、电机鼠笼条多根断裂2、电机负载频繁波动3、电机接线柱或引线存在接触不良放电现象4、电流检测回路接触不良。5、电源有谐波干扰。
为什么在
引风机
入口挡板开度不变 冷态启动比热态启动
电流大
答:
冷态的空气密度比热态的大,所以冷态时吸
风机
做功大,
电流大
。
脱硫除尘
引风机电流
偏高是什么
原因
答:
建议重点检查风道上的过滤网、出风口等部位有无异常,用万用表测量
引风机
的供电电压值以及电机绕组阻值是否在正常范围内,检查电机轴和轴承连接处有无缺油的异常情况。
风机电流
超载怎么回事
答:
电机超
电流有
几种情况。一是阻力大,超负荷;二是电机功率配少了;三是机械故障,如轴承坏,风叶变形,摩擦。后二种情况都很好解决,就是阻力大就要搞清楚
风机
运行时有无超压,也就是上所说的静压差大,这就要参考当时设计时参数,按实际情况选换风机。
引风机
启动时显示过载是什么
原因
因气的?
答:
有五个
原因
:1、
风机
启动时的负荷过高,风门未关严。2、电压低(不过可能性很小)。3、风机传动系统有卡阻现象。4、风机电机同轴度低所阻力大。5、检查一下时风口(进风口与叶轮间隙过大)是不是风在风机壳内部自循环。
30千瓦
引风机
自藕降压启动不起来咋回事
电流大
?
答:
把
风机
的风门(进风口)完全关闭,再启动风机就不会发生过流现象了,因为风机的负载是空气,堵住进风(没有或减少空气进入),风机电机近似可以理解为零负载启动,风机正常工作后,再将风门逐渐打开即可。
管路系统阻力增加,
引风机
会超
电流
吗
答:
管路系统阻力增加,
风机
负载随着增加。到一定程度是会引起风机超
电流
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排风机电流大什么引起的
变频引风机电流波动大
齿轮箱电流过大的原因
一次风机电流波动大