11问答网
所有问题
当前搜索:
引风机电流大原因有哪些
运行中发现排烟过量空气系数过高,可能是什么
原因
?
答:
排烟过量空气系数a。过高的
原因有
下列几种:(1)送风量太大。表现为炉膛出口过量空气系数和送、
引风机电流
较大。(2)炉膛漏风较大。负压锅炉的炉膛内是负压,而且炉膛下部的负压比操作盘上的炉膛负压表指示值要大得多。所以,空气从炉膛的人孔、检查孔、炉管穿墙处漏入炉膛,都会使炉膛出口过量空气...
降低燃煤电厂厂用电率技术方法
答:
锅炉运行中过大的过剩空气系数是造成风机流量增加,能耗增加的主要
原因
之一,不同煤种和负荷应有不同的过剩空气系数,因此应通过试验确定出不同煤种和不同负荷下的最佳运行氧量,优选送、
引风机电流
、一次风和二次风的比率等参数,输入自动控制系统,以便运行人员监视和控制。 (3)引风机与增压风机单耗合并监测、分析与...
...它将会产生7到8倍的电机额定
电流
,为什么?正常工作的时候为什么就会降...
答:
这样解释好像更好一点:由于刚启动的时候转差率为1,也就是转子处于堵转状态,这时候由于转差率太大, 也就是说转子导条和定子磁场的相对速度很高,这时候就会在转子导条的两端产生一个比较高的感应电压,由于转子导条处于短路状态,所以肯定会产生一个
很大
的启动
电流
,如果结合变压器来考虑的话,那么...
变频器故障是否能影响
引风机
电机
电流
答:
与变频器无关,应查找环境温度,电机轴承是否损坏,电机散热风扇与风道是否堵塞等
原因
。问题补充:(出现电流正常而电机严重发热)因为电机的电流和从前一样的正常,可以排除是因
电流增大
而引起电机发热的,应该是电机机械方面的问题的。难道是变频器产生的谐波问题?!检查一下变频器输出端的滤波器,其作用是...
造成
引风机
跳停的
原因有哪些
答:
造成
引风机
跳电的
原因
大致有这三种情况,一个就是引风机超载运行,第二个引风机的轴承坏了,第三个就是引风机故障烧坏,还有就是引风机配匹的
电流
继电器调的的太小流。
引风机
电机
电流
的一些问题!求解答!
答:
1、根据 功率=根号3*线电压380V*
电流
20A*功率因数 (功率因数小于1) 计算功率约为13KW ,那么请问电度表(也就是电网所产生的费用) 我是每小时13千瓦时,还是额定功率的18.5千瓦时。答:电度表的读数是按照计算功率产生的,也就是每小时13千瓦时,不过在实际中有可能会高一些,计算过程中没...
请问,锅炉风门开度对
风机
电机
电流
的影响??
答:
风门开度越大,电机
电流
也越大,没错。风门完全关闭,或接近于关闭时,电流减小,这时电机的输出功率主要消耗在管路的阻力和档板上。所有的
风机
都是一样。另外,风机和水泵工作特性也一样。
百万火电机组
引风机
自电厂投产以来,电耗就高,具体是什么
原因
啊?
答:
引起
引风机
电耗高的
原因有
很多,要具体问题具体分析 一、设计选型是否合理,也就是说可能选型的时候就选大了,电耗自然比同类型同容量的机组大 二、锅炉运行调整是否得到 三、煤种是否与设计煤种差别较大 四、整个锅侧系统漏风是否较大 五、引风机本身运行调整是否合理,有无故障 六、
电流
表指示是否准确...
空预器主,辅电动机过
电流
的
原因
及处理
有哪些
答:
空预器主或辅电机过
电流原因
及处理:原因:电机过载或传动装置故障;密封过紧或转子弯曲卡涩;异物进入卡住;导向或支持轴承损坏;空预器着火;零部件松脱转子端面突出与扇形板摩擦。处理:若电流过大,电机过热,应立即汇报值长,投入油枪助燃,停运部分磨煤机,减负荷至150MW,停运同侧送、
引风机
,关闭...
引风机
老跳闸怎么办
答:
如在运行中
引风机
跳闸,在未发现异常情况下,可强行合闸一次,如又跳闸必须查明
原因
。当因锅炉连锁保护动作风机跳闸时,应先回复跳闸动作条件,然后进行启动。