11问答网
所有问题
当前搜索:
怎样判断变压器油位是否正常
如何判断变压器油位是否正常
?
答:
在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析
,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常或故障。
变压器油位是怎么
看的?
答:
3.波纹管式的就用波纹管的顶端指示对应不同油温储油柜
正常
的
油位
。
变压器油位
多少为
正常
?
答:
温度为20°的时候油位指示在那个位置是标准的。如果超过那个位置就证明变压器油枕里的油过多应该放油了
。油枕为使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。油枕为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。变压器油仅在油枕内与空气接触 (有些还装有胶囊...
如何判断变压器
故障?
答:
三、根据声音判断
。1、
音响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时
,可能是变压器某些部件因铁芯振动而 造成机械接触,或者是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无 反应,这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予 以排除。2、音响中夹有放电的"吱吱...
对于油浸式变压器,
变压器油
加满
如何
定义?
答:
对于油浸式变压器,变压器油加满如何定义?变压器油加满没有绝对的标准。
可以观察油枕上面的油管,正常标准是不低于最低位刻度线
,不高于最高位刻度线。一般来说,变压器不运行时,油位在油管的五分之一至三分之一处,运行中油位在油管的二分之一处,另外,还要环境温度造成的热胀冷缩影响油位的高低。
变压器油位是如何
指示的?
答:
或通过不同的温度对应曲线(一般
是
三条,对应不同最低环温的地区:如
变压器油位
计上-30°,+20°和+40°分别是指变压器在环境温度为-30°,+20°和+40°时的
正常
油位线。),根据指针位置换算出储油柜中油量的多少。3、波纹管式的就用波纹管的顶端指示对应不同油温储油柜正常的油位。
变压器
有
油位
计吗,
如何
看油位计?
答:
1、在
变压器
运行前一守要松开压力释放阀上的锁定螺丝将锁位框取下或向下旋转90度,以保证压力释放阀能正常工作。2、变压器加入油量应使视窗中出现蓝色标示,此时为
正常油位
,变压器可以运行;如果视窗中出现红色标示,表示油位异常,应加油或对变压器进行检查。3、设置检修时对油位计进行检修,检查油位计...
变压器油
枕的
油位
规定
答:
一般
变压器
在
正常
运行时,储油柜油位应该在油位计的1/8~3/8之间位置。高
油位是
油位3/8,低油位是油位的1/8。变压器运行时应保持正常油位。为了监视变压器的油位,变压器的油枕上装有玻璃管油位计或磁针式油位计。变压器运行时,正常情况下变压器的油位随变压器油温的变化而变化。当温度为20°...
变压器油
枕
油位
在什么范围
是正常
?
答:
油枕上都有
油位
刻度线。油位在上下刻度线之间。就
是正常
的。
怎样判断变压器
的油面
是否正常
答:
变压器油面的正常变化(渗漏油除外)决定于变压器的油温变化。因为油温的变化直接影响
变压器油
的体积,从而使油标内的油面上升或下降。影响变压器油温的因素有负荷的变化、环境温度和冷却装置运行不善等。如果油温的变化
是正常
的,而油标管内
油位
不变化与变化异常,则说明油面是假的。运行中出现假油面的原因有...