怎样判断变压器油位是否正常
电力
变压器油位
多少示意
答:
45千伏及左右额定电压或
是
容积很大的12千伏油浸油浸式
变压器
都安装储油柜,储油柜的油量标示大约有那么几类方式,连通管、指针式
油位
计、金属波纹管。连通管就是说选用连通器原理。在玻璃试管中有个鲜红色的圆球标示油量,很形象化;指针式油位计有的立即标明表针特指部位标出储油柜中剩余油的是多少...
没有油枕的
变压器
怎么确定油位
油开关怎么打开
答:
新形s11油浸式
变压器是
可以不设油枕的,但有一直管,设有观察窗,
正常是
绿色,
油位
下降极限时呈红色,观察窗口上端封盖取下可加油。
怎样
看带油枕
变压器
缺不缺油
答:
油
枕侧面有一透明油表,上面有刻度线。
如何
发生
变压器油位
过低,对运行有何危害
答:
变压器发生油位过低,一般
是
变压器存在渗漏油情况或者变压器出厂时油箱存在气体或渗透不够出现了假油位。
变压器油位
过低:1。会导致变压器局部散热不良,发生局部过热,时间长了会烧毁变压器 2。绝缘强度不够,发生放电,造成绝缘击穿,烧毁变压器。
变压器油位
计的原理是什么?
答:
以保证压力释放阀能正常工作。2、
变压器
加入油量应使视窗中出现蓝色标示,此时为
正常油位
,变压器可以运行;如果视窗中出现红色标示,表示油位异常,应加油或对变压器进行检查。3、设置检修时对油位计进行检修,检查油位计视窗玻璃
是否
有破损或污渍,及时更换清理。
变压器
储油柜的
油位
应
如何
控制?
答:
正常
运行的
变压器
储油柜
油位
应在二分之一左右较为合适。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
运行中的
变压器油位是否正常
,出现假油位的原因是什么
答:
假
油位
的原因 就
是变压器
中产出的气体,一般运输会有气体产生,变压器运行一段时间也会有气体 如果排气
正常
就不会有假油位置了
关于
变压器
本体
油位
和有载调压油位
答:
是
的。之所以要求本体的
油位
比有载调压开关的油位要高一些,是因为有载调压开关由于经常动作,会产生电弧,其桶体内的油中含有大量的炭黑和气体。如果本体内的油位较高,相应的油压也较高,一旦开关桶体发生渗漏,可以防止开关桶体内的炭黑等杂质渗入本体油箱。
变压器正常
运行时油枕
油位
应在油位计的什么位置
答:
变压器油
枕
是
变压器油箱底部的部件,主要用于散热和隔离。
变压器正常
运行时,油枕内的油液应该保持在适当的
油位
,以保证变压器正常运行和散热。油位计是一种常用于测量变压器油枕油位的工具,通常会标注不同油位对应的数字或指示灯,中间位置是指在油位计刻度范围内,油位处于最中间的位置。变压器油枕油...
油
变压器油
枕上
油位
计有三个温度指示线,请问该温
答:
变压器油
枕油位计上面一般有-30℃、+20℃、+40℃三个
正常油位
线,根据这三个标志可以
判断是否
需要加油和放油;标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,如果在停止状态下油温为+20°,此时...