11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架不能超过多高
脚手架
搭设高度
超过
多少米需专家论证?
答:
能超过24米,超过50米的,需要采用卸荷、双立杆等方法。所以可以超过24米。规定
脚手架
高度
不宜超过
50m的依据:1、根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在50m以下。当需要的搭设高度大于50m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭...
悬挑
式
脚手架
的一次悬挑高度
超过
( )m时,应组织专家对专项施工方案进行论 ...
答:
【答案】:C
悬挑
式
脚手架
必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度在20m及以上的悬挑式脚手架工程须组织专家论证。
悬挑脚手架
规范
答:
斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。(九)钢支架钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。建筑行业发生因
脚手架
倒塌而导致重大群死群伤的事故多起,脚手架的安全问题日益突出。而
悬挑
式脚手架作为工程常用的脚手架,由于没有制定相应行业规定,各省的做法也不尽相同。福建省为了进一步规范和加强省内...
外架搭设规定及原因
答:
搭设高度
超过
25米且不足50米的外架,应采取双钢管立杆或缩小间距等加强措施,除应绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图外,还说明脚手架基础做法。搭设高度超过50米的外架,应有设计计算机及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,并说明脚手架基础做法。
悬挑脚手架
的...
脚手架
搭设高度
超过
多少米需要验收?
答:
(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管
脚手架
工程(包括采光井、电梯井脚手架)。 (二)附着式升降脚手架工程。 (三)
悬挑
式脚手架工程。 (四)高处作业吊篮。(五)卸料平台、操作平台工程。(六)异型脚手架工程。脚手架搭建:(1)脚手架底面底坐标宜高于自然地坪50-100mm。(2)脚手架的垫板...
高层建筑
悬挑
式
脚手架
搭建方式选择
答:
一层一挑搭建方式是将立杆底部顶在建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺
脚手板
形成施工层。这种方式可以施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设
脚手架
,提供上一层施工。多层悬挑搭建方式多层悬挑搭建方式是将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度
不超过
20m。利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑...
悬挑
双排
脚手架
的内外立杆间距多少
答:
待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工。多层悬挑搭设方法:将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度
不超过
20m,利用悬挑梁或
悬挑架
作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,
悬挑脚手架
外立面须满设剪刀撑。以上内容参考:百度百科-悬挑脚手架 ...
危险性较大的分部分项工程
答:
搭设高度50m及以上落地试钢管
脚手架
工程;提升高度150m及以上附着式和分片提升脚手架工程;架体高度20m及以上
悬挑
式脚手架工程。️拆除爆破工程采用爆破拆除的工程;码头,桥梁,高架,烟囱,水塔或拆除中容易引起有毒有害气体液体或粉尘扩散,易燃易爆事故发生的特殊建构筑物拆除工程;可能影响行人,交通,电力设施,通信...
脚手架
高度达到多少米时需要专家论证?
答:
实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。附件二
超过
一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 四、
脚手架
工程 (一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m及以上
悬挑
式脚手架工程。
附着升降
脚手架
的架体架体高度不应
大于
5倍楼层高,是否正确?
答:
【正确】附着式升降
脚手架
由竖向主框架、水平支撑析架、架体结构、附着支撑结构、防倾覆装置、防坠落装置等组成。1)架体高度不得
大于
5倍楼层高。2)架体宽度不得大于1.2m。3)直线布置的架体,支承跨度不得大于7m;折线或曲线布置的架体,相邻两框架支撑点处的架体外侧距离不得大于5.4m。4)架体...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜