11问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架图片卸荷图片
悬挑
外架,采用14的槽钢,外架高度14米,请问是否需要钢丝...
答:
凡是
悬挑脚手架
都必须采用钢丝绳
卸荷
,钢丝绳卸荷不能进入荷载计算。国家现行规范规定
悬挑架
采用的工字钢或槽钢应为16#。具体见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。
外
脚手架卸荷
钢丝绳吊环未按规范采用圆钢怎样处理
答:
采用圆钢呗,就解决了。
外
悬挑架
是否需要钢丝绳
卸荷
答:
老艾:外
悬挑脚手架
是必须要设置钢丝绳或拉杆
卸荷
的,钢丝绳或拉杆不参与实际的荷载计算,钢丝绳连接的吊环采用圆钢设置,直径不得小于20mm.
悬挑
外架,采用14的槽钢,外架高度14米,请问是否需要钢丝绳卸载_百度知 ...
答:
凡是
悬挑脚手架
都必须采用钢丝绳
卸荷
,钢丝绳卸荷不能进入荷载计算。国家现行规范规定
悬挑架
采用的工字钢或槽钢应为16#。具体见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。
悬挑脚手架
梁架内锚固与外伸长度规定
答:
7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。型钢
悬挑
梁悬挑端应设置能使
脚手架
立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。悬挑钢梁前端应采用吊拉
卸荷
,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于...
悬挑脚手架
等一系列规范要求 如 悬挑工字钢的位置长度 压环的位置...
答:
钢丝绳;目的就是为了卸荷,所以当然要受力,否则和不拉没有什么区别。
悬挑脚手架
要不要设次梁 哪个更好
答:
(3)外
脚手架
在
悬挑
层层楼面必须每三层封闭一次,本工程采用木模板进行封闭。 10、
卸荷
钢丝绳: (1)在脚手架全高范围内卸荷1次;吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位置。 (2)卸荷水平距离为1倍立杆距离。 (3)卸荷钢丝绳采用1550MPA(6×19+1)Φ17的光面钢丝绳,卸荷层必须设钢管顶在墙(梁)上,防止外架变形...
脚手架
搭设高度有新的要求吗?
答:
超过24M就要用双立杆,没有这个必要吧。当然还得看地方上的规定。 浙江省在这方面也应该是按国标来定的吧。 另外按最新规定的危险性较大工程,50M以上的落地架及架体高24M以上的
悬挑架
要专家论证。 规范条文:5.3.8高度超过50m的
脚手架
,可采用双管立杆、分段悬挑或分段
卸荷
等有效措施,必须另行专门...
建筑物外架搭设最高允许到多高。是不是高于二十四米就要预埋工字钢...
答:
以上三种需要施工单位组织专家论证,而“搭设高度在24m及以上50m以下的落地式钢管脚手架工程”不需要专家论证,只需编制专项施工方案即可!如果你的建筑物高度就50米,那可以采用双立杆进行搭设。从造价成本考虑和施工组织上来考虑,你将
悬挑脚手架
从上往下排,每一悬挑按20米或者6层考虑,最底下几层不...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜